Nachdem es mal wieder geschafft wurde, das Thema komplett in Meta- und Off-Topic-Diskussionen aufgehen zu lassen, komme ich mal mit einem Lösungsvorschlag.
Die 5 x 10mm² ist gut. Nicht sehr gut, aber auch nicht komplett untauglich.
Ein komplettes Haus mit DLE über 63A Hausanschlusssicherungen zu betreiben ist kein Problem.
Du musst die 5 x 10mm² unten im Zähler vor Überstrom und Kurzschluss sichern.
Das kann je nach Verlegeart ganz eventuell mit 63A möglich sein (dann wäre gar keine weitere Sicherung notwendig), vielleicht sind aber auch nur 50A oder 40A möglich.
Verlegarten, Strombelastbarkeit? Hier nachlesen:
https://library.e.abb.com/public/48...907c37/2CDC400027D0104_RevD_02-2018_72dpi.pdf
Zum DLE: 18kW reichen zum Duschen, wenn man keine "Regenduschen" mit immensen Wasserdurchsatz haben will. Mein DLE hat eine ECO-Funktion und begrenzt den Durchfluss auf 7 l/min. Um 7 l pro Minute von 7°C auf 37°C zu erhitzen, werden 15 kW benötigt. Mit 21 kW DLE kannst du 10 l/min um 30 Grad erhitzen.
Und ja, 6 Minuten Duschen kostet dann 2,1 kWh / knapp 70 Cent.
Vernünftig ist ein 21 kW Gerät. Mehr Durchfluss bietet ein 24 kW Gerät. Braucht ihr das?
Die 5 x 10mm² wird also unten mit z.B. 50A (Dokument herunterladen und selber den Wert ermitteln!) abgesichert, gut. Ein FI muss, wenn euer Haus im TN-Netz betrieben wird, nicht vor die Zuleitung. Der Spannungsfall könnte eventuell zu hoch laut Norm sein. Die Geräte werden trotzdem funktionieren und ihr müsstet euch schon selber verklagen, wenn beim Duschen demnächst das Licht dunkler würde.
Die Unterverteilung kommt natürlich nicht ins Bad. Raumfremde Leitungen haben im Bad nichts verloren.
Setze da einen 63A FI / 0,03A. Wenn die 5 x 10mm² unten nur mit 40A abgesichert werden kann, dann reicht ein 40A FI, ebenfalls 30mA Auslösestrom.
Bei einem 21kW DLE reichen 32A Leitungsschutzschalter. Es gibt dann keine Selektivität mehr zu den Vorsicherungen unten. Wen wolltest du verklagen, wenn im Falle eines Kurzschlusses im DLE die Vorsicherung im Zählerkasten auslöst? Dich selber, also egal. Selektivität ist schön, weil sie die Versorgungssicherheit erhöht. Sicherheitskritisch ist sie nicht direkt (OK, wegen mangelnder Selektivität hat die Sicherung ausgelöst, das Treppenhauslicht ist daher auch aus und du brichst dir das Genick. Du wirst dich selber verklagen müssen - du verstehst was ich meine?).
Kauf auf jeden Fall einen DLE mit elektronischer Temperaturregelung. Stelle genau die Temperatur ein, mit der du duschen willst. Hänge das Gerät so, dass man die Temperatur leicht ändern kann. Nichts ist unsinniger, als 10l Wasser erst auf 50°C zu erhitzen, um es dann mit zusätzlichem Kaltwasser auf duschbare 39°C abzukühlen.
Eine Durchflussbegrenzung ist Geschmackssache, aber hilft enorm beim Sparen. Mein DLE steht auf 39°C und ECO. Ich stelle mich unter die Dusche, drehe das Wasser auf "voll heiß" auf, zähle bis 6 und kann duschen. Dann wird abgestellt und eingeseift, danach drehe ich wieder voll auf heiß auf und kann mich abduschen. Kein Einregeln der Temperatur, keine unnötig hohe Wassermenge.