Ich habe eine konkrete Frage zu meiner neuen Wallbox-Installation. Das Setup sieht folgendermaßen aus:
3-phasige Verkabelung: Hauptverteilung im Keller: FI mit Charakteristik A --> Leitungsschutz 16A Charakteristik C --> 22 m 5-adrig 2,5 qmm in UP-Leerlohr --> Neue UV in Garage: Stromzähler --> FI mit Charakteristik A EV --> Leitungsschutz 16A Charakteristik B --> 15 m 2,5 qmm in AP-Leerlohr --> 11KW Wallbox.
So... Eigentlich sollte der Elektriker die neuen 15 m in 4 qmm verlegen, hat er aber nicht. Was bedeutet das denn jetzt konkret? Mit der 11KW-Wallbox wird die Verkabelung ja quasi am Limit betrieben. Was würde sich ändern wenn wir die 15 m jetzt gegen 4 qmm tauschen würden? Insbesondere auf Robustheit (Auslösung LS) und Stromverbrauch?
(Übrigens: Die 22 m 2,5 qmm sind nicht tauschbar)
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich habe eine konkrete Frage zu meiner neuen Wallbox-Installation. Das Setup sieht folgendermaßen aus:
3-phasige Verkabelung: Hauptverteilung im Keller: FI mit Charakteristik A --> Leitungsschutz 16A Charakteristik C --> 22 m 5-adrig 2,5 qmm in UP-Leerlohr --> Neue UV in Garage: Stromzähler --> FI mit Charakteristik A EV --> Leitungsschutz 16A Charakteristik B --> 15 m 2,5 qmm in AP-Leerlohr --> 11KW Wallbox.
So... Eigentlich sollte der Elektriker die neuen 15 m in 4 qmm verlegen, hat er aber nicht. Was bedeutet das denn jetzt konkret? Mit der 11KW-Wallbox wird die Verkabelung ja quasi am Limit betrieben. Was würde sich ändern wenn wir die 15 m jetzt gegen 4 qmm tauschen würden? Insbesondere auf Robustheit (Auslösung LS) und Stromverbrauch?