Auf den ersten Blick scheinbar kein schlechtes Gerät. Nähere Daten fand ich auf die Schnelle nicht, ob da RCDs verbaut sind und welche Netzform er liefert.
Ich schätze aus der Ferne, dass er keine RCDs hat und ein IT-Netz liefert???
Mit einem allstromsensitiven RCD im Haus hat man das Problem, wenn jetzt der Generator (oder gleich dahinter) auch einen RCD eingebaut haben sollte, dass der dann auch allstromsensitiv sein müsste. Vielleicht kannst Du von deinem Lieferanten hierzu nähere Infos bekommen.
Ist der RCD vor dem Aufzug ein 30 oder 300mA Typ B?
Schätzungsweise wird es darauf hinauslaufen, dass Du maximal 1 Meter nach dem Generator eine Box setzen müsstest, mit der besagten PE-N-Brücke und einem allstromsensitiven selektiven 300mA RCD??? Mit einem 30mA Generator-RCD macht es keinen Sinn, eine so umfangreiche Anlage zu speisen, da die summierten "natürlichen" Leckströme, dann keine Betriebssicherheit zulassen.
OK, die Sache scheint aufwändiger zu werden, aber die Kosten verteilen sich dann wieder auf 3 Wohnparteien.
Aber warten wir zuerst mal ab, was dein Lieferant zu sagen hat.