A
antroll
- Beiträge
- 17
Hallo zusammen,
wir haben für kurzem unser Haus saniert inkl. neuer Leitungen und Unterverteilung.
Die Leitungen, Schalter, Steckdosen etc. haben wir in Eigenregie gemeistert und "nur" noch die Unterverteilung vom Elektrikerbetrieb machen lassen.
Soweit funktioniert alles mit einer Ausnahme:
Im Gäste-WC soll es auch einen Lüfter an der Decke zur Absaugung der Luft geben.
Dies ist ein "doofer" Lüfter, der lediglich eine 3-adrige Anschlussleitung besitzt
Um diesen anzusteuern hatte ich mir eigentlich den o.g. Eltako bestellt.
Geliefert wurde leider etwas ganz anderes was ich erst zu spät bemerkte
Der Elektriker vor Ort meinte daraufhin, dass er einen Elpa 8 installieren könnte, den er im Wagen dabei hat.
Ich mag zwar die analogen Relais nicht so, aber war mit dem Einbau des Elpa einverstanden
Gewünschte Funktion mit dem Elpa:
Licht wird über Schalter im Gäste-WC ein geschaltet und nach Ausschaltung soll der Elpa ausschaltverzögert den Lüfter ansteuern
Nach einigen Versuchen habe ich es bisher nicht hinbekommen diese Funktion zu erreichen.
Entweder geht der Lüfter überhaupt nicht an oder nie wieder aus
Von der UV zum Gäste-WC liegt eine 5-adrige Leitung
Zum Schalter und zur Leuchte jeweils eine 3-adrige Leitung
Klemme "L" und "N" des Elpa sind klar
Klemme "3" geht zur Phase des Lüfters und funktioniert auch im Modus "Dauerlicht"
Klemme "4" habe ich einmal vor und einmal nach dem Lichtschalter angeschlossen: das Relais springt nicht an nachdem das Licht ausgeschaltet wird.
An der Klemme "4" des Elpa liegt auch immer 230V an
Ist das normal?
Ich würde ungern jetzt den Elektriker in 2 Wochen herbeordern, wenn ich das Problem innerhalb weniger Minuten selbst lösen kann
Ist der Elpa überhaupt für sowas geeignet (und ich steh auf dem Schlauch) oder brauche ich hier den Eltako, da entgegen der Meinung vom Elektriker, diese nicht 1-zu-1 austauschbar sind?
Vielen Dank und Grüße
antroll
wir haben für kurzem unser Haus saniert inkl. neuer Leitungen und Unterverteilung.
Die Leitungen, Schalter, Steckdosen etc. haben wir in Eigenregie gemeistert und "nur" noch die Unterverteilung vom Elektrikerbetrieb machen lassen.
Soweit funktioniert alles mit einer Ausnahme:
Im Gäste-WC soll es auch einen Lüfter an der Decke zur Absaugung der Luft geben.
Dies ist ein "doofer" Lüfter, der lediglich eine 3-adrige Anschlussleitung besitzt
Um diesen anzusteuern hatte ich mir eigentlich den o.g. Eltako bestellt.
Geliefert wurde leider etwas ganz anderes was ich erst zu spät bemerkte
Der Elektriker vor Ort meinte daraufhin, dass er einen Elpa 8 installieren könnte, den er im Wagen dabei hat.
Ich mag zwar die analogen Relais nicht so, aber war mit dem Einbau des Elpa einverstanden
Gewünschte Funktion mit dem Elpa:
Licht wird über Schalter im Gäste-WC ein geschaltet und nach Ausschaltung soll der Elpa ausschaltverzögert den Lüfter ansteuern
Nach einigen Versuchen habe ich es bisher nicht hinbekommen diese Funktion zu erreichen.
Entweder geht der Lüfter überhaupt nicht an oder nie wieder aus
Von der UV zum Gäste-WC liegt eine 5-adrige Leitung
Zum Schalter und zur Leuchte jeweils eine 3-adrige Leitung
Klemme "L" und "N" des Elpa sind klar
Klemme "3" geht zur Phase des Lüfters und funktioniert auch im Modus "Dauerlicht"
Klemme "4" habe ich einmal vor und einmal nach dem Lichtschalter angeschlossen: das Relais springt nicht an nachdem das Licht ausgeschaltet wird.
An der Klemme "4" des Elpa liegt auch immer 230V an
Ist das normal?
Ich würde ungern jetzt den Elektriker in 2 Wochen herbeordern, wenn ich das Problem innerhalb weniger Minuten selbst lösen kann
Ist der Elpa überhaupt für sowas geeignet (und ich steh auf dem Schlauch) oder brauche ich hier den Eltako, da entgegen der Meinung vom Elektriker, diese nicht 1-zu-1 austauschbar sind?
Vielen Dank und Grüße
antroll
Zuletzt bearbeitet: