Aus Interesse an der Elektrotechnik habe ich mir endlich ein Benning IT 105 gekauft.
Zu Beginn möchte ich mal eine Schleifenimpedanzmessung bei einer Steckdose durchführen.
Dafür liegt dem Messgerät ein Kabel mit Schuko Stecker bei.
Also erst die drei Kontakte (L, N, PE) des Kabels am Gerät anstecken, Gerät auf ZS/ZI no trip (kleiner Prüfstrom - FI soll ja nicht auslösen) stellen, Schuko in stromführende Steckdose und Auto Start drücken.
Jetzt steht in der Anleitung: existierende Fehlerströme können die Messung beeinflussen. Sollten Verbraucher in dem Stromkreis abgeschaltet oder noch besser abgesteckt werden ? Oder sogar alle Verbraucher die an dem Kreis hängen den der FI absichert ?