Moin zusammen,
wir haben bei einem Kunden die Hauptverteilung im Keller erneuert. Dabei haben wir die Netzform von TT auf TN-C-S geändert und die Hauptleitung von 4x16mm² auf 5x16² ergänzt. Nun haben wir das Problem, dass der FI sporadisch immer auslöst. Wir haben eine Isolationsmessung gemacht-alle Werte sind top. Wenn wir die Anlage wieder auf TT Netz umbauen funktioniert alles. Es fließt dort irgendwo ein Fehlerstrom, man kann es auch nicht auf irgendwelche Stromkreise eingrenzen. Ich würde mich über paar Antworten freuen. Vielen Dank.
wir haben bei einem Kunden die Hauptverteilung im Keller erneuert. Dabei haben wir die Netzform von TT auf TN-C-S geändert und die Hauptleitung von 4x16mm² auf 5x16² ergänzt. Nun haben wir das Problem, dass der FI sporadisch immer auslöst. Wir haben eine Isolationsmessung gemacht-alle Werte sind top. Wenn wir die Anlage wieder auf TT Netz umbauen funktioniert alles. Es fließt dort irgendwo ein Fehlerstrom, man kann es auch nicht auf irgendwelche Stromkreise eingrenzen. Ich würde mich über paar Antworten freuen. Vielen Dank.