Da sollte der HLS Planer aber auch angeben wie diese Geräte genutzt werden.
An sich sehe ich da ein erhebliches Problem diese Menge an den Anschluß der Kita zu hängen.
Was sagt denn der Netzbetreiber dazu?
Ist das mit dem Abgeklärt?
Mit der Installation versucht der HLS Planer alles auf das Gewerk Strom zu schieben, das wird doch so nie was.
Danke für deine Einschätzung.
Bei einem Anderen Vorhaben (noch größere KITA mit noch mehr DLE) wurden die Gleichzeitigkeitsfaktoren vom HLS-Planer folgendermaßen vorgegeben:
- Waschtische für Kinder: 0,25
- Waschtische für Personal 0,2
- Duschen: 0,1
Das bezieht sich natürlich auf die Gesamtanlage und nicht auf den einzelnen DLE.
Die Klärung mit dem Netzbetreiber ist noch im Gange (die Mühlen mahlen langsam).
Ich sehe das von der Leistung her gar nicht so eng, da ja niemals alle Durchlauferhitzer gleichzeitig und mit Volllast laufen.
Es gibt in der DIN 18015 eine Vorgabe zur notwendigen Größe des Hausanschlusses abhängig von der Anzahl von Wohnungen in Mehrfamilienhäusern. Hier gibt es zwei Leistungskurven: Mit und ohne elektrische Warmwasserbereitung.
Wir reden zwar nicht über Mehrfamilienhäuser aber vielleicht könnte man das als Anhaltspunkt nehmen.
Hier mal einige Beispielwerte für Wohnungen mit elektr. WWB aus der DIN 18015
Anzahl Wohnungen - P [kW]
1 - 35
10 - 100
50 - 170
100 - 200
Bedenkt man hier, dass Abends viele Menschen zur Ähnlichen Zeit warmes Wasser benötigen (Duschen, Abwaschen...), sind 200 kW Anschlussleistung für 200 Wohneinheiten ja trotzdem "wenig".