Zur Ausgangssituation: Haus mit 36 Wohnungen, jede Wohnung hat nur 1 Phase als Zuleitung (Umrüstung auf 3 Phasig ist somit nicht möglich),
in jeder Wohnung ist der Herd seit 1972 angeschlossen mit einen 5x2,5 wobei 2 der L zusammen an einen B25 LS Automat sind, und diese am Herd jeweils an 1 und 2 getrennt gehen, und 2 auf 3 gebrückt ist. Dazu 1 N mit Brücke zwischen 4 und 5 und der PE (Bild angehangen). Der 3te L ist somit frei.
Die Frage ist, wie man sowas nach aktuellen Stand anschließt?
Die übrige Wohnung soll auf Siemens FI-LS B16 umgestellt werden, was ja garkein Problem ist (3 Adrig liegt überall und der PEN kann nach dem Stromzähler aufgetrennt werden bzw. ja jeweils in jeden FI-LS)
Nimmt man für den Herd nun einen FI-LS B25 und klemmt alles genauso wieder an? oder einen reinen B25 LS ohne FI? oder einen B16 FI-LS und lässt den 2ten L dann auch weg bzw mit den 2 L zusammen (wobei es ja 50 Jahre mit B25 lief)?
Herd ist ein Neff 11,5kw E15M22N0/04 (im Jahr 2010 durch Elektriker wie beschrieben/auf den Bildern angeschlossen)
in jeder Wohnung ist der Herd seit 1972 angeschlossen mit einen 5x2,5 wobei 2 der L zusammen an einen B25 LS Automat sind, und diese am Herd jeweils an 1 und 2 getrennt gehen, und 2 auf 3 gebrückt ist. Dazu 1 N mit Brücke zwischen 4 und 5 und der PE (Bild angehangen). Der 3te L ist somit frei.
Die Frage ist, wie man sowas nach aktuellen Stand anschließt?
Die übrige Wohnung soll auf Siemens FI-LS B16 umgestellt werden, was ja garkein Problem ist (3 Adrig liegt überall und der PEN kann nach dem Stromzähler aufgetrennt werden bzw. ja jeweils in jeden FI-LS)
Nimmt man für den Herd nun einen FI-LS B25 und klemmt alles genauso wieder an? oder einen reinen B25 LS ohne FI? oder einen B16 FI-LS und lässt den 2ten L dann auch weg bzw mit den 2 L zusammen (wobei es ja 50 Jahre mit B25 lief)?
Herd ist ein Neff 11,5kw E15M22N0/04 (im Jahr 2010 durch Elektriker wie beschrieben/auf den Bildern angeschlossen)