Hallo Zusammen.
Ich wohne in einem Einfamilienhaus von 1960. Die Elektrik wurde bei Bedarf immer mal angepasst, aber nie grundlegend saniert.
Vor ca. 20 Jahren wurde das Dachgeschoss mit Kinderzimmer und Bad ausgebaut. Die Etage steht seit dem Auszug der Kinder leer und soll bald anderweitig genutzt werden. Im Vorfeld habe ich mir die UV angesehen und mal den RCD getestet. Mit der Testtaste löst er auch aus. Aber beim Test sowohl mit einem Fluke T150 als auch einem Benning SDT1 Steckdosentester löst der FI nicht aus, von keinem Zimmer und an keiner Steckdose.
Habe mir hier Forenbeiträge durchgelesen und wegen der Infos mal ein paar Tests gemacht. Durchgang an den Steckdosen zwischen N und PE ist vorhanden. Dann habe ich in der UV eine Durchgangsprüfung gemacht und festgestellt, dass zwischen L2 und N sowie zwischen L3 und N Durchgang ist, aber es zwischen L1 und N keinen Durchgang gibt. Ist das so richtig? Oder ist das der Grund, warum der FI nicht auslöst?
Die UV wird von einer 16 mm Steigleitung versorgt, die ist in der HV abgesichert. Die Phasen gehen direkt in den FI und dann auf die LS. N geht in den FI und dann auf die N-Schiene, PE ist direkt auf die Schutzleiterschiene aufgelegt, also alles korrekt.
Kann ich mit gepflegtem Halbwissen noch andere Sachen testen oder muss ein Elektriker kommen oder ist sowieso alles richtig und ich teste nur falsch?
Im Anhang sind Bilder der HV und der UV.
Für eine Hilfestellung wäre ich sehr dankbar.
Beste Grüße vom Teilzeitrentner
Ich wohne in einem Einfamilienhaus von 1960. Die Elektrik wurde bei Bedarf immer mal angepasst, aber nie grundlegend saniert.
Vor ca. 20 Jahren wurde das Dachgeschoss mit Kinderzimmer und Bad ausgebaut. Die Etage steht seit dem Auszug der Kinder leer und soll bald anderweitig genutzt werden. Im Vorfeld habe ich mir die UV angesehen und mal den RCD getestet. Mit der Testtaste löst er auch aus. Aber beim Test sowohl mit einem Fluke T150 als auch einem Benning SDT1 Steckdosentester löst der FI nicht aus, von keinem Zimmer und an keiner Steckdose.
Habe mir hier Forenbeiträge durchgelesen und wegen der Infos mal ein paar Tests gemacht. Durchgang an den Steckdosen zwischen N und PE ist vorhanden. Dann habe ich in der UV eine Durchgangsprüfung gemacht und festgestellt, dass zwischen L2 und N sowie zwischen L3 und N Durchgang ist, aber es zwischen L1 und N keinen Durchgang gibt. Ist das so richtig? Oder ist das der Grund, warum der FI nicht auslöst?
Die UV wird von einer 16 mm Steigleitung versorgt, die ist in der HV abgesichert. Die Phasen gehen direkt in den FI und dann auf die LS. N geht in den FI und dann auf die N-Schiene, PE ist direkt auf die Schutzleiterschiene aufgelegt, also alles korrekt.
Kann ich mit gepflegtem Halbwissen noch andere Sachen testen oder muss ein Elektriker kommen oder ist sowieso alles richtig und ich teste nur falsch?
Im Anhang sind Bilder der HV und der UV.
Für eine Hilfestellung wäre ich sehr dankbar.
Beste Grüße vom Teilzeitrentner