Morgen euch,
mir fällt immer öfters auf, dass die hochqualifizierten PV-Fachfirmen ihr Equipment installieren und den Wechselrichter zwar absichern, aber offensichtlich keine Kenntnisse in Grundlagen der Elektrotechnik besitzen.
Siehe Beispiel Zählerschrank.
SLS 35A, Absicherung PV Wechselrichter 16A.
Da für die Endstromkreise keine Vorsicherung vorhanden, könnte sich der Strom doch theoretisch auf 51A summieren und damit die 40A FI's überlasten. Oder hab ich hier jetzt selbst einen Denkfehler?
Ich sehe hier nur die Option, auf 63A FI's umzusteigen, oder einfacher mit einem Lasttrennschalter vorzusichern.
P.S.: Nein, ist nicht meine Arbeit. Ich sehe die anderen Mängel selbst. Z.b.:
- FI's nicht mit FI-Phasenschiene verdrahtet, darum FI rechts
- Zu viele LSS hinter den FI's
- Klima ohne FI
- Wärmepumpe, Herd, GS und Kühlschrank OHNE FI
- Keine Abdeckungen
Baujahr ist übrigens 2021.
mir fällt immer öfters auf, dass die hochqualifizierten PV-Fachfirmen ihr Equipment installieren und den Wechselrichter zwar absichern, aber offensichtlich keine Kenntnisse in Grundlagen der Elektrotechnik besitzen.
Siehe Beispiel Zählerschrank.
SLS 35A, Absicherung PV Wechselrichter 16A.
Da für die Endstromkreise keine Vorsicherung vorhanden, könnte sich der Strom doch theoretisch auf 51A summieren und damit die 40A FI's überlasten. Oder hab ich hier jetzt selbst einen Denkfehler?
Ich sehe hier nur die Option, auf 63A FI's umzusteigen, oder einfacher mit einem Lasttrennschalter vorzusichern.
P.S.: Nein, ist nicht meine Arbeit. Ich sehe die anderen Mängel selbst. Z.b.:
- FI's nicht mit FI-Phasenschiene verdrahtet, darum FI rechts
- Zu viele LSS hinter den FI's
- Klima ohne FI
- Wärmepumpe, Herd, GS und Kühlschrank OHNE FI
- Keine Abdeckungen
Baujahr ist übrigens 2021.