D
Das_Monchi
- Beiträge
- 31
Hello again, noch eine Prüfungsaufgabe zu der ich gerne Meinungen hören würde
https://www.elektrikforen.de/attachments/upload_2024-3-26_16-40-17-png.23509/?temp_hash=e0f4199fe73aee3482d60f67d95ff26f
Im Belegsatz gibt es folgende Formeln:
https://www.elektrikforen.de/attachments/upload_2024-3-26_16-47-50-png.23510/?temp_hash=e0f4199fe73aee3482d60f67d95ff26f
Ich habe mal mit dem gearbeitet was ich habe und die Formeln entsprechend umgestellt:
Gegeben:
P= 580W
Cos Phi = 0,85
Wechselstrom U = 230V
P/(U x Cos Phi) = I also 580W / (230V x 0,85) = 2,14A
S = U x I also 230V x 2,14A = 492,2 VA
Und dann x 1,3 für die 30% Reserve macht 639,86 VA
Was bedeutet hier ermitteln sie zeichnerisch? Jemand ne Idee?
https://www.elektrikforen.de/attachments/upload_2024-3-26_16-57-2-png.23512/?temp_hash=e0f4199fe73aee3482d60f67d95ff26f
Wie immer recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und Hilfe
https://www.elektrikforen.de/attachments/upload_2024-3-26_16-40-17-png.23509/?temp_hash=e0f4199fe73aee3482d60f67d95ff26f
Im Belegsatz gibt es folgende Formeln:
https://www.elektrikforen.de/attachments/upload_2024-3-26_16-47-50-png.23510/?temp_hash=e0f4199fe73aee3482d60f67d95ff26f
Ich habe mal mit dem gearbeitet was ich habe und die Formeln entsprechend umgestellt:
Gegeben:
P= 580W
Cos Phi = 0,85
Wechselstrom U = 230V
P/(U x Cos Phi) = I also 580W / (230V x 0,85) = 2,14A
S = U x I also 230V x 2,14A = 492,2 VA
Und dann x 1,3 für die 30% Reserve macht 639,86 VA
Was bedeutet hier ermitteln sie zeichnerisch? Jemand ne Idee?
https://www.elektrikforen.de/attachments/upload_2024-3-26_16-57-2-png.23512/?temp_hash=e0f4199fe73aee3482d60f67d95ff26f
Wie immer recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und Hilfe