Hallo zusammen. Ich habe ein paar Fragen und da die in unterschiedliche Kategorien fallen aber alle mit meiner Wohnungssanierung zutun haben, habe ich mich entschieden hier ein Thema zu öffnen.
1. Überspannungsschutz in Wohnungs-UV
Das Haus hat keinen Fundamenterder. Laut meinen Nachbar (Elektromeister und hat auch seine Wohnungselektrik saniert) reicht in diesem Fall die Erdung des Ü-Schutzes mit der Erde der Zuleitung (5x16mm2). Stimmt das?
Das macht mich stutzig:
Auszug aus der DEHN-Homepage
2. Kann ich meine 63A Neozed-Vorsicherung in meine Wohnungs-UV legen? Also die erste Sicherung nach dem Zähler? Möchte nicht, dass jeder im Treppenhaus meine Sicherungen herausschrauben kann.
Danke schon einmal
1. Überspannungsschutz in Wohnungs-UV
Das Haus hat keinen Fundamenterder. Laut meinen Nachbar (Elektromeister und hat auch seine Wohnungselektrik saniert) reicht in diesem Fall die Erdung des Ü-Schutzes mit der Erde der Zuleitung (5x16mm2). Stimmt das?
Das macht mich stutzig:
Auszug aus der DEHN-Homepage
Frage 9: Ist für die Funktion des Überspannungsschutzes nach DIN VDE 0100-443 eine Erdungsanlage (Fundamenterder oder Tiefenerder) notwendig ?
Wird Überspannungsschutz nach DIN VDE 0100-443 ohne Blitzschutzsystem nach DIN EN 62305-3 in einem Gebäude ohne eine bestehende Erdungsanlage (Altbauten, Bestandsgebäude) installiert, dann muss nicht zwingend nachträglich eine Erdungsanlage errichtet werden. Der Überspannungsschutz dient in diesem Fall ausschließlich zum Schutz bei Überspannungen, die über das Stromversorgungsnetz in die betreffende Anlage übertragen werden. Dieser Überspannungsschutz stellt den notwendigen Potentialausgleich zur Einhaltung der Isolationskoordination in der Kundenanlage sicher. Eine elektrische Anlage ohne Erdungsanlage (egal ob Altbau oder Bestandsgebäude) ist - unabhängig davon ob Überspannungsschutz installiert ist oder nicht - nur bei Gebäuden zulässig, die mit einem Niederspannungssystem welches als TN-C - oder TN-C-S – System ausgestattet sind.
Als Mindestmaßnahme im Nachrüstfall sollte nach DIN VDE 0855-1:2011-06 ein Tiefenerder mit einer Länge von mindestens 2,5 m eingesetzt werden. Dieser ist dann über eine Haupterdungsschiene mit den Blitzstrom-Ableiter zu verbinden.
2. Kann ich meine 63A Neozed-Vorsicherung in meine Wohnungs-UV legen? Also die erste Sicherung nach dem Zähler? Möchte nicht, dass jeder im Treppenhaus meine Sicherungen herausschrauben kann.
Danke schon einmal