Guten Morgen in die Runde,
ich stehe vor folgendem Problem. Ich möchte eine Maschine anschließen lassen, die 72A Nennstrom lt. Typenschild hat. Die Maschine ist neu und ist mit einer Leitung 4x35mm² (L1, L2, L3, PE) ausgeliefert worden. Mein Elektriker möchte diese nun nicht an meine UV direkt anschließen, da er sagt es fehlt der N.
Die Maschine benötigt intern keinen N, da keine 230V benötigt werden. Weder für 24VDC (Netzteil mit 3-Ph Anschluss), noch Servicesteckdose etc. Wäre die Anschlussleitung eine 5x35mm² würde die blaue Ader einfach auf der Reihenklemme im Schaltschrank Ende.
Aus diesem Grund möchte er die Maschine nicht anschließen. Für mich macht das keinen Sinn, da der N in der Maschine keine Verwendung hat. Er beruft sich auf "Vorschriften". Gibt es diese Vorschrift und wenn ja, wo kann man diese finden?
Neue Leitung plus Reihenklemme wäre natürlich möglich, aber mir geht es gerade um die Vorschrift.
Mir kommt es so vor, als ob sich der Elektriker in Widersprüchen verstrickt, da er erst meinte, ja hier und da wird doch der N benötigt. Er verwies dann z.B. auf eine PELV Brücke der 24VDC, was ich für totalen quatsch halte. Dadurch wird kein N benötigt oder erzeugt...
Ich danke euch für eure Hilfe!
LG
Dietmar
ich stehe vor folgendem Problem. Ich möchte eine Maschine anschließen lassen, die 72A Nennstrom lt. Typenschild hat. Die Maschine ist neu und ist mit einer Leitung 4x35mm² (L1, L2, L3, PE) ausgeliefert worden. Mein Elektriker möchte diese nun nicht an meine UV direkt anschließen, da er sagt es fehlt der N.
Die Maschine benötigt intern keinen N, da keine 230V benötigt werden. Weder für 24VDC (Netzteil mit 3-Ph Anschluss), noch Servicesteckdose etc. Wäre die Anschlussleitung eine 5x35mm² würde die blaue Ader einfach auf der Reihenklemme im Schaltschrank Ende.
Aus diesem Grund möchte er die Maschine nicht anschließen. Für mich macht das keinen Sinn, da der N in der Maschine keine Verwendung hat. Er beruft sich auf "Vorschriften". Gibt es diese Vorschrift und wenn ja, wo kann man diese finden?
Neue Leitung plus Reihenklemme wäre natürlich möglich, aber mir geht es gerade um die Vorschrift.
Mir kommt es so vor, als ob sich der Elektriker in Widersprüchen verstrickt, da er erst meinte, ja hier und da wird doch der N benötigt. Er verwies dann z.B. auf eine PELV Brücke der 24VDC, was ich für totalen quatsch halte. Dadurch wird kein N benötigt oder erzeugt...
Ich danke euch für eure Hilfe!
LG
Dietmar