bigdie schrieb:
Das Problem bei den Durchgangsdosen bleibt aber der Pegel der Gesamtanlage. Wenn ich ein LNB mit 4 Abgängen habe, und in einem Zweig setze ich Durchgangsdosen, habe ich dort 16dB weniger als in den 3 anderen Zweigen. Ich kann ja an dem LNB nichts verstellen. selbst bei Multischaltern hab ich noch keinen gesehen, bei dem ich in einem Zweig 16dB mehr rausschicken kann. Ergo müsste ich in dem einen Zweig einen zusätzlichen Verstärker setzen.
Das Norm-Pegelfenster in der Sat.-ZF ist mit 47 bis 77 dB(µV) extrem weit gespreizt.
Ob und mit welcher Verstärkung ein Inlineverstärker erforderlich ist, lässt sich nur mit den Bauteiltypen und ungefähren Leitungslängen überschlagen.
BEISPIELRECHNUNG:
75er Antenne + LNB mit normalen 55 dB Verstärkung für ASTRA-Empfang und 2 Dosen:
. 75,0 dB(µV) Ausgangspegel Quad-LNB
. - 4,5 dB für 15 m Koax (30 dB/100 m auf 2,15 GHz)
- 10,0 dB Auskoppeldämpfung 1. Dose
.
61,5 dB(µV) Pegel 2,15 GHz an der 1. Dose
. 75,0 dB(µV) Ausgangspegel Quad-LNB
. - 4,5 dB für 15 m Koax (30 dB/100 m auf 2,15 GHz)
. - 3,0 dB Durchgangsdämpfung 1. Dose
. - 3,0 dB für 10 m Koax (30 dB/100 m auf 2,15 GHz)
. - 7,0 dB Anschlussdämpfung echte Enddose
.
57,5 dB(µV) Pegel 2,15 GHz an der 2. Dose
Nach diesem Beispiel wäre noch Reserve für höhere Kabeldämpfung, kleinere Antenne oder eine weitere Durchgangsdose vorhanden und
keine Nachverstärkung erforderlich.
A. u.O. schrieb:
Es geht eher um die "Verkabelung", so wie ich das lese will er lieber einen "Sat-Verteiler", weil er "vermutlich" von der alten Dose zur neuen, keine neue Leitung legen kann, oder will.
Stichdosen nach Verteilern sind nicht das Gelbe vom Ei und bei
wohnungsübegreifender Installation normwidrig, da die normkonforme Teilnehmerentkopplung verfehlt wird.
Wohnungsintern ist nur eine reduzierte Entkopplung von 22 dB gefordert, zwei verteilergespeiste Stichdosen sind in diesem Fall ebenso wie ein Doppelanschluss an einer Breitband-Verteilerdose normkonform und fachgerecht, da sich keine negativen Stehwellen-Effekte wie bei einer nicht terminierten Reihenverteilung auswirken können.