2kw Lüfter anschließen - 230v Lichtstrom möglich?

Diskutiere 2kw Lüfter anschließen - 230v Lichtstrom möglich? im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Guten Abend, Benötige bitte Hilfe beim Anschließen von diesem Lüfter! Würde diesen gerne mit 230v Lichtstrom mit Regler auf Baustellen...
  • Ersteller Alfred.Ranninger
  • Erstellt am
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
  • 2kw Lüfter anschließen - 230v Lichtstrom möglich?
  • #21
In Baustromverteilern darf eigentlich KEIN Typ A FI mehr sitzen, denn hier ist mittlerweile der Typ B explizit vorgeschrieben.
Wo ist denn bitte hier und wer schreibt denn dies worin vor ?
 
  • 2kw Lüfter anschließen - 230v Lichtstrom möglich?
  • #22
Eigentlich verlangt die VDE 0100-704 den Typ B nur für Drehstromsteckdosen.
 
  • 2kw Lüfter anschließen - 230v Lichtstrom möglich?
  • #23
Möchte mal die Baustelle sehen, wo sich jemand dafür interessiert . . .

( Schon amüsant wie weltfremd manche Leute sind ! )
.
Überhaupt einen RCD vorzufinden ist meist Luxus
 
  • 2kw Lüfter anschließen - 230v Lichtstrom möglich?
  • #24
Am besten hier schliessen wenn nur noch ...... verbreitet wird. :rolleyes:
 
  • 2kw Lüfter anschließen - 230v Lichtstrom möglich?
  • #25
Informationen zur Normänderung der DIN VDE 0100-704

1. Schutzeinrichtung Abschnitt Nr 704.531.3

„Drehstrom-Steckdosen bis einschließlich 63A müssen mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) vom Typ B in Übereinstimmung mit EN 62423 geschützt werden. Ausgenommen sind Schutzkontaktsteckdosen und Drehstromsteckdosen ≥ 125 A, sofern an diesen keine Verbraucher mit Frequenzumrichter betrieben werden."



Gut zu wissen

Für den Anwender bedeutet dies, dass Baustromanlagen mit Inkrafttreten der neuen Norm so aufgebaut sein müssen, dass in jedem Fall sichergestellt ist, dass Verbraucher, die nicht sinusförmige Leck-/Fehlerströme erzeugen (Gleichfehlerströme), sicher abschalten und andere Schutzeinrichtungen nicht blockiert werden. Dies wird durch die flächendeckende Verwendung von Fehlerstromschutzschaltern (RCD) vom Typ „B“ erreicht.
 
  • 2kw Lüfter anschließen - 230v Lichtstrom möglich?
  • #26
geschlossen.
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: 2kw Lüfter anschließen - 230v Lichtstrom möglich?

Ähnliche Themen

Servomotor per Zeitschaltung Steuern

Anschluss 230V Lüfter mit Drehzahlregelung

Drehstrom: Kompressor (Praktiker 400 11 60, 1.5kW) mit 16A Steckern an 32A CEE-Steckdose betreiben

Möglichkeit Anschluss Fingerprint-Türöffner

Probleme beim Anschließen bzw. Verdrahtung einer Videosprechanlage

Zurück
Oben