Besteht der Zugang aus 5x 10qmm ? -> Dann sind die 50A NH genau richtig !
Bei uns kommen auf dem HAK 6 Leitungen, pro Leitung in mind. 4x 16qmm ist mit NH-00 80A abgesichert, auf der 4P Reihenklemme gesellen sich 3 Wechselstromzähler, nach dem Zähler ist jede WH mit 3x 50A Neozed nachgesichert, bevor dann die 3x NYM-0 Leitung in 10qmm in der Wand und dahinterliegenden Kabelkanal und Schacht verschwinden.
Habe aber auch schon TN-C HAK gesehen mit 25qmm Adern ! die nur mit NH-00 25A abgesichert waren
Bei uns kommen auf dem HAK 6 Leitungen, pro Leitung in mind. 4x 16qmm ist mit NH-00 80A abgesichert, auf der 4P Reihenklemme gesellen sich 3 Wechselstromzähler, nach dem Zähler ist jede WH mit 3x 50A Neozed nachgesichert, bevor dann die 3x NYM-0 Leitung in 10qmm in der Wand und dahinterliegenden Kabelkanal und Schacht verschwinden.
Habe aber auch schon TN-C HAK gesehen mit 25qmm Adern ! die nur mit NH-00 25A abgesichert waren