Ist aber total unhandlich in einer engen Schalterdose.Schadet aber auch nicht....
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Ist aber total unhandlich in einer engen Schalterdose.Schadet aber auch nicht....
Absolut. Und wie man schon in der Ausbildung sagte: Schmerz erzieht.Ist aber total unhandlich in einer engen Schalterdose.
Die "RAL-RG 678". Das kann man als Richtlinie durchaus mal anschauen, aber niemals als Dogma nehmen. Man muß letztlich nach den Gegebenheiten vor Ort planen.
Was schätzt du denn, in wieviel Prozent der Häuser/ Wohnungen ein solches Konzept umgesetzt wurde ?Überspannungsschutz ist kein Bauteil sondern ein um zu setzendes Konzept.
Nur weil irgendwo mal im Zählerschrank einer verbaut wurde ist man nicht damit fertig.
Üblicherweise ist in einer Unterverteilung erneut ein Ableiter Typ2/3 erforderlich, und teilweise nochmals Typ 3 in manchen langen Endstromkreisen.
Auch ist der Typ 1/2/3 Kombi im Zählerschrank oftmals an der falschen Stelle wenn der HAK weiter weg ist.
1 %?Was schätzt du denn, in wieviel Prozent der Häuser/ Wohnungen ein solches Konzept umgesetzt wurde ?