@ego1:
Ja, grundsätzlich ist das schon richtig, nur angenommen, der FI oder die LSS in diesem Verteiler sind gefallen -> leuchtet die entsprechende LED schon nicht mehr, obwohl die 32A-Speisung korrekt und vollständig anliegt! ;-)
Also die LEDs sollen lediglich die Speisung anzeigen und nicht, was an den Ausgängen anliegt.
Ansonsten wäre dein Vorschlag natürlich eine einfache Lösung!
@Fentanyl:
OK, deine Argumentation übersteigt meinen derzeitigen Wissensstand von der Elektrotechnik. ;-)
Mir ist zwar klar, dass in einem Kurzschlussfall sehr hohe Ströme fließen, aber ich dachte, dass es in jedem Fall ausreicht, wenn angenommen eine flinke Feinsicherung durchschmort, die somit den Stromkreis unterbricht.
Fällt dir evtl. noch eine Alternative ein, wie ich die LEDs sinnvoll absichern könnte, abgesehen von eigenen LSS?
Vielen Dank für eure rege Teilnahme an diesem Thema!
Greets, Flo