Der Spannungsfall ergibt sich aus Länge Querschnitt und Strom.
Das ist aber erst mal uninteressant, da ich zunächst wissen muß wie hoch der Spannungsfall sein darf. Und das weiß ich nur wenn bekannt ist wie hoch der Gesamtspannungsfall am Anschlußpunkt schon ist.
Wenn der dort schon 3% beträgt kann dort gar nichts mehr angeschlossen werden, ist er allerdings 0% da direkt am Zählerkasten angeschlossen wird bleiben die vollen 3% für die Zuleitung übrig.