C
chris012
- Beiträge
- 27
- Anschluss der Zuleitung am SLS schalter
- #1
Hallo, bin neu hier. Ich bin Energieeletroniker und momentan mehr mit Industrie zu tun aber kenne mich auch in Gebäudetechnik aus. Hätte aber da mal eine frage:
Ich habe vom HAS ein 4x25mm verlegt und will es jetzt anschliessen. Im schrank gibt es aber 5 stromschienen.
L1 L2 L3 ist ja klar aber PEN bzw PE..
Ein kollege meinte nun PEN auf die obere Nschiene legen und eine Brücke zwischen der unteren PE und oberen N machen.
Ein andrer kollege meinte dies wäre nicht zulässig und ich soll die unterste PE schiene ausbauen und den PEN und den PE 1x16 von der Potischiene alles auf die Oberen PENschiene legen und dort den N und PE zum klemmstein führen.
Hier ist ein TN-C-S netz.
http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/c4r7-78-c24c.jpg
Beide sachen wären ja eigentlich gleich, aber was ist richtig bzw nach VDE korrekt?
Danke für tipps
Gruß
Ich habe vom HAS ein 4x25mm verlegt und will es jetzt anschliessen. Im schrank gibt es aber 5 stromschienen.
L1 L2 L3 ist ja klar aber PEN bzw PE..
Ein kollege meinte nun PEN auf die obere Nschiene legen und eine Brücke zwischen der unteren PE und oberen N machen.
Ein andrer kollege meinte dies wäre nicht zulässig und ich soll die unterste PE schiene ausbauen und den PEN und den PE 1x16 von der Potischiene alles auf die Oberen PENschiene legen und dort den N und PE zum klemmstein führen.
Hier ist ein TN-C-S netz.
http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/c4r7-78-c24c.jpg
Beide sachen wären ja eigentlich gleich, aber was ist richtig bzw nach VDE korrekt?
Danke für tipps
Gruß