S
Sönke
- Beiträge
- 7
Moin zusammen!
Bei der Renovierung eines Gebäudeteiles ist folgendes aufgefallen und ich bin nicht sicher, ob dies so richtig ist:
Vom Zählerschranke geht eine 4-adrige Zuleitung zur Unterverteilung. Am Zählerschrank sind bei diesem Kabel die 3 Phasen über 35A Sicherungen mit dem FI in der Unterverteilung verbunden. Soweit wohl ok. Die 4. Leitung ist im Zählerkasten als Schutzleiter geklemmt, aber in der UV an den Neutralleitereingang des FI angeschlossen. Zusätzlich ist in dieser UV eine Schutzleiterschiene mit einem separaten Erdungsspiess verbunden, wo dann die Schutzleiteradern der abgehenden Leitungen angeschlossen sind. Eine direkte Verbindung zwischen Schutzleiter Zählerkasten und UV gibt es nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies so richtig ist.
Meine Idee wäre, eine 5. Ader zur UV zu legen und dort wie üblich N und PE aufzuklemmen.
Sönke
Bei der Renovierung eines Gebäudeteiles ist folgendes aufgefallen und ich bin nicht sicher, ob dies so richtig ist:
Vom Zählerschranke geht eine 4-adrige Zuleitung zur Unterverteilung. Am Zählerschrank sind bei diesem Kabel die 3 Phasen über 35A Sicherungen mit dem FI in der Unterverteilung verbunden. Soweit wohl ok. Die 4. Leitung ist im Zählerkasten als Schutzleiter geklemmt, aber in der UV an den Neutralleitereingang des FI angeschlossen. Zusätzlich ist in dieser UV eine Schutzleiterschiene mit einem separaten Erdungsspiess verbunden, wo dann die Schutzleiteradern der abgehenden Leitungen angeschlossen sind. Eine direkte Verbindung zwischen Schutzleiter Zählerkasten und UV gibt es nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies so richtig ist.
Meine Idee wäre, eine 5. Ader zur UV zu legen und dort wie üblich N und PE aufzuklemmen.
Sönke