Hallo zusammen,
ich habe seit 2016 einen Xpelair Premier Badlüfter in Betrieb. Dieser hat bisher ohne Probleme funktioniert.
Seit ein paar paar Tagen zickt dieser allerdings rum.
Vorab er hat eine Ein - und Ausschaltverzögerung wobei die Einschaltverzögerung noch nie in Betrieb war.
Sowie ein Hygrometer nach dem dieser je nach Luftfeuchtigkeit einschaltet bzw. z.B. nach dem Duschen länger nachläuft. Beides ist über einen Poti regelbar.
Er ist über ein 5 adriges Kabel angeschlossen wobei nur 4 Kabel verwendet wurden:
- Dauerplus
- Plus
- Neutral
- Erdung
Nun habe ich das Problem das dieser, wenn er über den Feuchtigkeitssensor anläuft normal hoch fährt auf Geschwindigkeit. Sobald ich jedoch das Licht zusätzlich einschalte bricht die Geschwindigkeit des Ventilators zusammen bis auf Stillstand und er kommt nur mit Mühe und Ruckeln langsam wieder auf Geschwindigkeit.
Das gleiche "schwergängige, ruckelnde" hochfahren habe ich auch wenn ich ihn nur über den Lichtschalter einschalte.
Wenn ich den Lichtschalter beim hoch fahren wieder ausschalte beschleunigt er, durch die Nachlaufeinstellung, wieder ganz normal hoch ohne ruckeln oder sonst etwas und läuft dann auch normal.
Es kommen an beiden Phasen 230V an, direkt an der Klemme im Ventilator gemessen.
Hat hier jemand eine Idee was das sein könnte?
Gruß
ich habe seit 2016 einen Xpelair Premier Badlüfter in Betrieb. Dieser hat bisher ohne Probleme funktioniert.
Seit ein paar paar Tagen zickt dieser allerdings rum.
Vorab er hat eine Ein - und Ausschaltverzögerung wobei die Einschaltverzögerung noch nie in Betrieb war.
Sowie ein Hygrometer nach dem dieser je nach Luftfeuchtigkeit einschaltet bzw. z.B. nach dem Duschen länger nachläuft. Beides ist über einen Poti regelbar.
Er ist über ein 5 adriges Kabel angeschlossen wobei nur 4 Kabel verwendet wurden:
- Dauerplus
- Plus
- Neutral
- Erdung
Nun habe ich das Problem das dieser, wenn er über den Feuchtigkeitssensor anläuft normal hoch fährt auf Geschwindigkeit. Sobald ich jedoch das Licht zusätzlich einschalte bricht die Geschwindigkeit des Ventilators zusammen bis auf Stillstand und er kommt nur mit Mühe und Ruckeln langsam wieder auf Geschwindigkeit.
Das gleiche "schwergängige, ruckelnde" hochfahren habe ich auch wenn ich ihn nur über den Lichtschalter einschalte.
Wenn ich den Lichtschalter beim hoch fahren wieder ausschalte beschleunigt er, durch die Nachlaufeinstellung, wieder ganz normal hoch ohne ruckeln oder sonst etwas und läuft dann auch normal.
Es kommen an beiden Phasen 230V an, direkt an der Klemme im Ventilator gemessen.
Hat hier jemand eine Idee was das sein könnte?
Gruß