Hallo sehr geehrte Kollegen
Ich war die Tage bei einem Kunden (Schule) wo es in 4 Räumen mit Beamer des Herstellers NEZ Schwierigkeiten gibt.
Es kam aufgrund dieser Probleme bei einer Schülerin zu einem Epileptischen Anfall.
Ich wurde nun Beauftragt die Stromkreise Phasengleich aufzulegen.
Meine Untersuchgen ergaben das in 2 von 4 Räumen EDV Unterverteilungen installiert wurden, Jedoch die Beamer über die Allgemein Steckdosen aus den Etagenverteiler gespeist werden. Ich soll also kosten günstig Abhilfe schaffen.
Überprüft habe ich die Beamer Einstellungen
Einstellungen waren bei allen Geräten der Eco Modus
Sobald ich diesen auf Normal stellte flackerte das Bild weniger bis gar nicht mehr für Kurze Zeit.
meine Befürchtung ist das wenn ich die Stromkreise Phasengleich auflege dieses wenig bis keinen erfolg bringt.
Daher ersuche ich eure Hilfe.
mfg
Ich war die Tage bei einem Kunden (Schule) wo es in 4 Räumen mit Beamer des Herstellers NEZ Schwierigkeiten gibt.
Es kam aufgrund dieser Probleme bei einer Schülerin zu einem Epileptischen Anfall.
Ich wurde nun Beauftragt die Stromkreise Phasengleich aufzulegen.
Meine Untersuchgen ergaben das in 2 von 4 Räumen EDV Unterverteilungen installiert wurden, Jedoch die Beamer über die Allgemein Steckdosen aus den Etagenverteiler gespeist werden. Ich soll also kosten günstig Abhilfe schaffen.
Überprüft habe ich die Beamer Einstellungen
Einstellungen waren bei allen Geräten der Eco Modus
Sobald ich diesen auf Normal stellte flackerte das Bild weniger bis gar nicht mehr für Kurze Zeit.
meine Befürchtung ist das wenn ich die Stromkreise Phasengleich auflege dieses wenig bis keinen erfolg bringt.
Daher ersuche ich eure Hilfe.
mfg