Hallo liebes Elektrikerforum!
Ich bin vor kurzem in eine neue Mietwohnung eingezogen. Die Wohnung wurde laut Vermieter modernisiert, u.a. wurde auch die Raumaufteilung geändert, sowie die Elektrik erneuert.
Beim Blick in den Stromkasten ist mir direkt aufgefallen, dass keine spezielle "3-er-Herdsicherung" vorhanden war. Bei der Kennzeichnung "E-Herd" ist nur eine einzige 16A B-Sicherung angeschlossen, über die Backofen und Kochfeld laufen (10kW). Schaltet man die Sicherung aus, bestätigt das den Anschluss (alles aus). FI Schalter ist hierfür nicht verbaut.
Der Vermieter weigert sich nach Aufforderung zur Prüfung durch Elektriker tätig zu werden und redet alles immer wieder runter. Nachdem ich nicht locker gelassen habe, war nun gestern der verantwortliche Elektriker da. Anstatt aber auf meine Bedenken einzugehen, versuchte er mich aber nur zu verunsichern, indem er mich ohne Zusammenhang "Elektrikerfachwissen" abfragte und das Problem (meine überhöhten Sicherheitsbedürfnisse, so seine Aussage) mit dem Austausch der Sicherung von 16A auf 25A zu lösen versprach.
Ich bin nur Laie und möchte mich mit meiner Einschätzung zurücknehmen. Fällt euch vielleicht etwas merkwürdiges auf? Der Elektriker sagte noch, dass Neutralleiter und Erdung zusammengeschaltet wurden.
Ich danke euch im voraus!
Marco
Bilder:
Bild 1 Sicherungskasten Innen.jpeg
Bild 2 Sicherungskasten Beschreibung.jpeg
Bild 3 Unterverteiler offen.jpeg
Bild 4 Unterverteiler Sicherung Herd.jpeg
Bild 5 Küche Herdanschluss.jpeg
Bild 6 Stromzähler im Keller.jpeg
Ich bin vor kurzem in eine neue Mietwohnung eingezogen. Die Wohnung wurde laut Vermieter modernisiert, u.a. wurde auch die Raumaufteilung geändert, sowie die Elektrik erneuert.
Beim Blick in den Stromkasten ist mir direkt aufgefallen, dass keine spezielle "3-er-Herdsicherung" vorhanden war. Bei der Kennzeichnung "E-Herd" ist nur eine einzige 16A B-Sicherung angeschlossen, über die Backofen und Kochfeld laufen (10kW). Schaltet man die Sicherung aus, bestätigt das den Anschluss (alles aus). FI Schalter ist hierfür nicht verbaut.
Der Vermieter weigert sich nach Aufforderung zur Prüfung durch Elektriker tätig zu werden und redet alles immer wieder runter. Nachdem ich nicht locker gelassen habe, war nun gestern der verantwortliche Elektriker da. Anstatt aber auf meine Bedenken einzugehen, versuchte er mich aber nur zu verunsichern, indem er mich ohne Zusammenhang "Elektrikerfachwissen" abfragte und das Problem (meine überhöhten Sicherheitsbedürfnisse, so seine Aussage) mit dem Austausch der Sicherung von 16A auf 25A zu lösen versprach.
Ich bin nur Laie und möchte mich mit meiner Einschätzung zurücknehmen. Fällt euch vielleicht etwas merkwürdiges auf? Der Elektriker sagte noch, dass Neutralleiter und Erdung zusammengeschaltet wurden.