Hallo zusammen,
Wie in einem anderen Post beschrieben wurde bei mir durch einen Elektriker ein RCD eingebaut und neue LS-Schalter gesetzt. Da mittelfristig auf Drehstrom gewechselt wird, derzeit aber noch ein Wechselstromzähler eingebaut ist, sollte bereits alles auf Drehstrom vorbereitet werden.
Der FI funktioniert auch, allerdings ist leider das bekannte Problem mit der nicht funktionierenden Testtaste aufgetreten (Phase L1 Eingangsseite gebrückt, Testwiderstand zwischen Phase 1 und 2). Der Monteuer wusste nicht weiter, wollte seinen Chef fragen, der heute angerufen hat und meinte das geht so nicht, 4-poliger FI kann nie an Wechselstrom funktionieren und er will lieber überall kombinierte (teure....) FI/LS einbauen (mit weiterer Arbeitszeit+Material zu meinen Kosten) Und einen 2-poligen 40A hätte er nicht da...
Als FI wurde der CDA440D eingebaut, der nach Anleitung ja auch mit 1-phasigem Anschluss funktioniert (als Summenstromzähler kein Wunder) (Siehe angehängtes Bild)
https://s31.postimg.org/c6saxkttj/E1_EA25_FD-3_DAA-4810-_B5_F9-1_FD0031_A9_F67.jpg
Was mich allerdings verwundert und wo ich nirgendwo eine Antwort gefunden habe, ist, dass bei dem empfohlenen Anschluss für L1+N mit funktionierender Testtaste steht:
„Forbidden for 30mA“.
Kann mir jemand erklären, warum? Heißt das, der ist als 30mA Variante tatsächlich nicht an Wechselstrom nutzbar? Oder gibt es eine Möglichkeit den so anzuschließen, dass es zulässig ist, die Testtaste funktioniert und er auslöst? Wie löst man das ganze zulässig mit möglichst wenig Umbau&Material?
Danke für eure Hilfe!
Wie in einem anderen Post beschrieben wurde bei mir durch einen Elektriker ein RCD eingebaut und neue LS-Schalter gesetzt. Da mittelfristig auf Drehstrom gewechselt wird, derzeit aber noch ein Wechselstromzähler eingebaut ist, sollte bereits alles auf Drehstrom vorbereitet werden.
Der FI funktioniert auch, allerdings ist leider das bekannte Problem mit der nicht funktionierenden Testtaste aufgetreten (Phase L1 Eingangsseite gebrückt, Testwiderstand zwischen Phase 1 und 2). Der Monteuer wusste nicht weiter, wollte seinen Chef fragen, der heute angerufen hat und meinte das geht so nicht, 4-poliger FI kann nie an Wechselstrom funktionieren und er will lieber überall kombinierte (teure....) FI/LS einbauen (mit weiterer Arbeitszeit+Material zu meinen Kosten) Und einen 2-poligen 40A hätte er nicht da...
Als FI wurde der CDA440D eingebaut, der nach Anleitung ja auch mit 1-phasigem Anschluss funktioniert (als Summenstromzähler kein Wunder) (Siehe angehängtes Bild)
https://s31.postimg.org/c6saxkttj/E1_EA25_FD-3_DAA-4810-_B5_F9-1_FD0031_A9_F67.jpg
Was mich allerdings verwundert und wo ich nirgendwo eine Antwort gefunden habe, ist, dass bei dem empfohlenen Anschluss für L1+N mit funktionierender Testtaste steht:
„Forbidden for 30mA“.
Kann mir jemand erklären, warum? Heißt das, der ist als 30mA Variante tatsächlich nicht an Wechselstrom nutzbar? Oder gibt es eine Möglichkeit den so anzuschließen, dass es zulässig ist, die Testtaste funktioniert und er auslöst? Wie löst man das ganze zulässig mit möglichst wenig Umbau&Material?
Danke für eure Hilfe!