Wer wie ich als Nicht-Starkstromer versehentlich schon mal die DIN EN 60445 (VDE 0197) gelesen hat, kommt zu einer anderen Schlussfolgerung. Nach TABELLE A.1 und Legende ist blaue Endkennung nur für PEN-, PEL- und PEM-Leiter in grün-gelb gefordert.
Mit einem PE in gr/ge gilt für den N:
Der Satz lässt m. E. keinerlei normativen Spielraum für schwarz oder andere Leiterfarben mit irgendwelchen Zusatzmarkierungen zu.
Die Diskussion erinnert mich an zwei Außenleuchten, welche von einem konzessionierten Elektriker bei Umschaltung vom Treppenhaus-Automat auf Bewegungsmelder über gr/ge mit Dauerphase versorgt wurden. Bislang kein Todesfall.
Einstiegshilfe zu DIN VDE 0100 für Ausbildungszwecke514.3.Z2 Kennzeichnung von Adern in mehradrigen Kabeln/Leitungen und in flexiblen Leitungen
deutsche Ausgabe
Schon öfter verlinkt
DIN VDE 0100-510 (VDE 0100-510):2014-10