Dimensionierung von Unterverteiler

Diskutiere Dimensionierung von Unterverteiler im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Zusammen, bitte helf mir die Aufgaben zu lösen: gegeben.: Die Anlage hat S=30 KVA , Ib= 43,3 A cos= 1 Umgebungstemperatur 30 Grad Celsus...
O

offshoot211987

Beiträge
8
  • Dimensionierung von Unterverteiler
  • #1
Hallo Zusammen, bitte helf mir die Aufgaben zu lösen: gegeben.:
Die Anlage hat S=30 KVA , Ib= 43,3 A cos= 1 Umgebungstemperatur 30 Grad Celsus,
Verlegerart B2 , 3 belastete Adern, in Erde 20 Grad Celsius, Leitungslänge = 38m , Bis zur Verrechnungseinrichtung wird eine Schleifwiderstand von 250mOhm ermittelt. Ist es zulässig eine 25mm2 zu verwenden?
Vielen Dank für die Antworten vorraus!
 
  • Dimensionierung von Unterverteiler
  • #2

Als Denkansatz:
Ist damit die Zuleitung zu einer Zähleranlage eines Energieversorgers gemeint, so ist die Leitung auf mind. 63A bei 0,5% Spannungsfall zu bemessen.

Für die erste Verteilung danach gilt ebenfalls die 63A Regel (um die Leitung geht es hier?).
 
  • Dimensionierung von Unterverteiler
  • #3
hallo ego1, es handelt sich um einen Unterverteiler, Ib= 30kV / wurzel3 x 400V= 43,3A mit Gg Sicherung= 50A
 
  • Dimensionierung von Unterverteiler
  • #4
Trotzdem ist die Leitung auf 63A auszulegen, wenn es sich um die erste Verteilung nach dem Zähler handelt!
 
  • Dimensionierung von Unterverteiler
  • #5
Unterverteiler ist keinen Hauptverteiler, in der Hauptverteiler befindet sich den Zähler, der Hauptverteiler hat 115 KVA.
 
  • Dimensionierung von Unterverteiler
  • #6
übrigens es handelt sich hier nicht um Wohngebäude sondern gewerbliche Gebäude. deswegen ist nicht geschrieben 63A auszulegen.
 
  • Dimensionierung von Unterverteiler
  • #7
1. Welche Vorsicherung hat die Leitung?
2. Welcher Spannungsfall steht für die Leitung zur Verfügung?
 
  • Dimensionierung von Unterverteiler
  • #8
Die Unterverteilung wird auf den Lastbedarf ausgelegt hier bei dir sind es 3*50 A und der Querschnitt richtet sich hier nach dem Laststrom , der Verlegeart und dem Spannungsfall.
 
  • Dimensionierung von Unterverteiler
  • #9
vom HAK bis Hauptverteiler( Zählerschrank) Spannungsfall 0,5% , Mit Leistungsschalter 100A, gesamte Spannungsfall 5%
 
  • Dimensionierung von Unterverteiler
  • #10
Gesamtspannungsfall 3,5% nicht 5%
Zulässig wären maximal 4% was aber nur bei größeren Anlagen zum Tragen kommt da dann der Spannungsfall HAK Zähler größer sein darf.
 
  • Dimensionierung von Unterverteiler
  • #11
gesamte Spannungsfall 5% für Betriebsmittel,3% für Beleuchtung ,4% hast du wahrscheinlich dmals in der Ausbildungsschule gelernt, die Aufgaben ist aber für Meisterlehrling ausgegeben.
 

Anhänge

  • 77F57B9A-FD8D-4A4D-B17E-5B5E777755C9.jpeg
    77F57B9A-FD8D-4A4D-B17E-5B5E777755C9.jpeg
    14,1 KB · Aufrufe: 9
  • Dimensionierung von Unterverteiler
  • #12
Für den Spannungsfall einer Anlage am öffentlichen Niederspannungsnetz gilt die DIN 18015 nicht die VDE.
nach DIN 18105 ist maximal 4% vom HAK bis zum Ende erlaubt, nach dem Zähler maximal 3%
zwischen HAK und Zähler je nach Anschlußleistung 0,5-1,25%
 
Thema: Dimensionierung von Unterverteiler