creativex
- Beiträge
- 4.502
- Beruf
- Student (Physik)
Set hat sogar ein VDE Logo
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Und das Meßgerät zur Prüfung der Installation?
und im üblichen Fall keiner, und mit etwas Pech ist der FI funktionslos weil er im Laden mal runter gefallen ist...
Nein!
Die Prüftaste ist nur ein ganz einfacher Test.
Damit lässt sich nicht Prüfen:
1. Ob der Fi auf allen Phasen funktioniert
2. Ob der FI seine Abschaltzeiten einhält
3. Ob der FI bei anderen Fehlerstromformen funktioniert außer 50HzAC
4. Ob der FI beim richtigen Fehlerstrom auslöst.
Der DLE ist immer eine Stelle des Druckverlustes ob Du den jetzt einschaltest oder nicht.
Mit dem Hersteller wäre zu klären ob das Teil Warmwasser im Zulauf verträgt.
Grundsätzlich würde ich wenn dort regelmäßig geduscht wird gegen eine Warmwasserwärmepumpe tauschen und vor allem keine Trinkwarmwasserspeicher aufbauen.
Grundsätzlich würde ich wenn dort regelmäßig geduscht wird gegen eine Warmwasserwärmepumpe tauschen und vor allem keine Trinkwarmwasserspeicher aufbauen
Die Prüftaste deckt ALLE von mir aufgeführten Punkte NICHT ab.
Ist die Mechanik beschädigt und löst zu spät aus fällt das nicht auf.
Die Auslösezeit ist essentiell für den Personenschutz, ab 200ms wird es gefährlich
Da ist eine Zeit die keiner mit einer Stoppuhr nachmessen kann
Ich habe auch schon einen einzigen neuen kaputten LS gesehen der war neu. Und nein nicht von SEZ sondern von Abb .
Defekte an Leitungsschutzschaltern stellen sich aber so dar, daß diese sich nicht einschalten lassen.
Ein nicht Auslösen wäre mir noch nie unter gekommen.