Hallo Zusammen,
ich plane gerade die Dosen für die Sanierung meiner Berliner Altbauwohnung (BJ 1910). Die Zimmer sind durch so genannte Rabitzwände getrennt. Eine Art Trockenbauwand aus Putz, Draht und Rosshaar mit einer typischen Stärke von ca. 70mm. An manchen Stellen würde ich die Dosen eigentlich gerne gegenüberliegend setzen. Heißt 30cm Höhe, 20cm zur nächsten Wand entfernt und dann auf der anderen Seite der Wand das Gleiche. Nun ist die Wand ja eigentlich zu dünn für zwei 40mm UP Dosen.
Wie löst man denn so eine Situation? Dosen in der Horizontale doch versetzen? Also in einem Zimmer dann bspw. 40cm von Wand entfernt und im anderen die 20? Welche Ideen habt ihr?
Problem hätte ich an 4 Stellen. Jeweils Doppeldose Strom + Daten
Danke und viele Grüße
Niklas
ich plane gerade die Dosen für die Sanierung meiner Berliner Altbauwohnung (BJ 1910). Die Zimmer sind durch so genannte Rabitzwände getrennt. Eine Art Trockenbauwand aus Putz, Draht und Rosshaar mit einer typischen Stärke von ca. 70mm. An manchen Stellen würde ich die Dosen eigentlich gerne gegenüberliegend setzen. Heißt 30cm Höhe, 20cm zur nächsten Wand entfernt und dann auf der anderen Seite der Wand das Gleiche. Nun ist die Wand ja eigentlich zu dünn für zwei 40mm UP Dosen.