H
Hemapri
- Beiträge
- 4.391
- Beruf
- Meister im Elektrotechnikerhandwerk
Ich hätte hier den N auf blau gemacht.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Ich hätte hier den N auf blau gemacht.
Also ich würde das hier auch wie schon mehrfach vorgeschlagen, den roten mit Schrupfschlauch auf gnge umettiketieren und dann L2/L3 auf sw/gr N auf bl und PE auf gnge legen. Das andere führt doch nur noch zur Verwirrung.Die Installation ist noch mit klassischer Nullung ausgeführt.
Da Du nur zwei Phasen benötigst für dein Kochfeld wäre es sehr zu empfehlen hier auf ein TN-S Netz mit 2 Phasen auf zu klemmen.
Die Farben sind dabei nach der zum Verlegezeitpunkt der Leitung gültigen Norm zu wählen
N grau
PE rot
schwarz, und blau die Phasen.
wie sieht denn eigentlich der Rest der Installation aus?
ist da die klassische Nullung beibehalten worden?
Bei klassischer Nullung ist ein Sanierung der Anlage DRINGEND an zu streben
warum soll man einen grauen blau machen, wenn in der Leitung eh ein anderer blauer drin ist?den Grauen beidseitig blau zu machen