Drehstromkabel 16A 380V mit 150m Länge?

Diskutiere Drehstromkabel 16A 380V mit 150m Länge? im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Guten Tag! Ich hätte da eine Frage: Wir organisieren einige Theateraufführungen im Wald. Dafür benötigen wir Scheinwerfer. Es gibt eine...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
  • Drehstromkabel 16A 380V mit 150m Länge?
  • #21
Eine Variante 32 auf 16 A sehe ich da aber nicht!
 
  • Drehstromkabel 16A 380V mit 150m Länge?
  • #22
Ich hab doch dazu geschrieben typ0810
32A Stecker 16er Kupplung und 3-fach C16 Lss
 
  • Drehstromkabel 16A 380V mit 150m Länge?
  • #23
Ich hab doch dazu geschrieben typ0810
32A Stecker 16er Kupplung und 3-fach C16 Lss

sehe ich so nicht. Ich sehe 16A (Stecker) auf 32A (Buchse)
 
  • Drehstromkabel 16A 380V mit 150m Länge?
  • #24
0810_32A_C16A_400V
Eingang: 400 V 32A CEE-Stecker 5 polig
Ausgang: 400 V 16A CEE-Steckdose 5 polig mit Sicherheitsklappdeckel
Integrierte Absicherung: LS Schalter 3polig C16A
Das steht unten drunter, ist wohl eindeutig
 
  • Drehstromkabel 16A 380V mit 150m Länge?
  • #25
Egal was ihr debattiert.
Ich halte diese Konstellation von Anfang an für bedenklich.
Glaubt ihr etwa dass es mit 2KW Scheinwerferleistung pro Phase getan ist?
Da kommt noch die Bühnentechnik dazu und so einiges mehr und für die Sicherheit der Zuschauer muss auch was getan werden.
Im all diesen Punkten hatte sich der TE. nicht geäußert und ich denke mal bei solch einer Veranstaltung gehört etwas mehr dazu als nur ein Stromanschluss von 3x16A.
 
  • Drehstromkabel 16A 380V mit 150m Länge?
  • #26
Unser letzter Anschluss war in 70 qmm für eine Veranstaltung bis zum BSV.
 
  • Drehstromkabel 16A 380V mit 150m Länge?
  • #27
Na toll, da hat sicher eine Popband gespielt mit 30kW Lichtanlage.
Für ein Theaterstück brauchts etwas Licht und vieleicht noch ein kleiner Verstärker und ein paar Funkmikros. Das braucht praktisch nichts und wenn man fürs Licht noch Led anstelle Halogen nehmen würde, reicht eine Schukoverlängerung.
 
  • Drehstromkabel 16A 380V mit 150m Länge?
  • #28
Na toll, da hat sicher eine Popband gespielt mit 30kW Lichtanlage.

Ne Elektroheizer für Pommes und Kältemaschinen für Wein.
 
  • Drehstromkabel 16A 380V mit 150m Länge?
  • #29
Octavian1977 schrieb:
Eine Verlängerung darf 50m nicht übersteigen, auch nicht wenn sie aus Teilstücken besteht.

Wo steht denn das?
 
  • Drehstromkabel 16A 380V mit 150m Länge?
  • #30
Borgt Euch von einem Elektriker diese 150m in 4mm² oder 6mm² aus, und lasst gleich beidseitig die 16A CEE Stecker/Steckdose montieren.

Für eine Nennung als (Mit-) Sponsor am Flyer usw. kenne ich in meiner Gegend einige Elektriker, die das gratis machen würden.

Und wie bereits gesagt, mit LED Spots würde sich der praktische Spannungsfall in Grenzen halten. Ich weiß, dass man mit dem theoretischen Spannungsfall laut Vorsicherung rechnet, aber bei diesem mobilen zeitlich beschränkten Verwendung, würde ich mit dem tatsächlichen Strombedarf rechnen.
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: Drehstromkabel 16A 380V mit 150m Länge?

Ähnliche Themen

Erdkabel im Garten - welche Länge geht? (+Netzwerkkabel verlegen)

Zurück