M
Mr_QQ
Guest
Hallo liebe Leser,
ich hänge an einer Aufgabe fest, bei der ich mir echt unsicher bin. :?
Ich möchte Ausrechnen, anhand der gemessenen Stromaufnahmen über Nacht, wie hoch die Leckage eines Drehstrom Kompressors in kWh ist.
Mein Lösungsansatz ist wie folgt:
Ich habe mit einem Messgerät über Nacht die Stromaufnahme des L1 aufzeichnen lassen und die Daten in Excel exportiert.
Nun habe ich den Mittelwert der Messungen gebildet, um damit weiter zurechnen.
Der Mittelwert über eine Auszeichnung von 11h ist 1,34A.
Meine Rechnung:
I=Wurzel(3) * I
I=Wurzel(3) * 1,34A
I=2,32A
P= Wurzel(3) * U * I * cos ph
P= 398,37 * 2,32A * 0,82
P= 757,86W
P=0,758kW
kWh= 0,758kW * 11h
kWh= 8,34kWh
Das heißt dann für mich, dass in 11h bei einem Strompreis von 0,20€, an Leckagen 1,67€ verloren gehen.
Ich hoffe ich liege nicht zuweit daneben.
Ich Danke euch schon mal im Voraus für die Mühen.
Gruß
ich hänge an einer Aufgabe fest, bei der ich mir echt unsicher bin. :?
Ich möchte Ausrechnen, anhand der gemessenen Stromaufnahmen über Nacht, wie hoch die Leckage eines Drehstrom Kompressors in kWh ist.
Mein Lösungsansatz ist wie folgt:
Ich habe mit einem Messgerät über Nacht die Stromaufnahme des L1 aufzeichnen lassen und die Daten in Excel exportiert.
Nun habe ich den Mittelwert der Messungen gebildet, um damit weiter zurechnen.
Der Mittelwert über eine Auszeichnung von 11h ist 1,34A.
Meine Rechnung:
I=Wurzel(3) * I
I=Wurzel(3) * 1,34A
I=2,32A
P= Wurzel(3) * U * I * cos ph
P= 398,37 * 2,32A * 0,82
P= 757,86W
P=0,758kW
kWh= 0,758kW * 11h
kWh= 8,34kWh
Das heißt dann für mich, dass in 11h bei einem Strompreis von 0,20€, an Leckagen 1,67€ verloren gehen.
Ich hoffe ich liege nicht zuweit daneben.
Ich Danke euch schon mal im Voraus für die Mühen.
Gruß