lilabaer schrieb:Nullvolt schrieb:Hallo Lilabär
2,5 mm² ist maximal mit 30A belastbar, oder nicht?
Hä, da fangen wir nun wohl wieder von vorne an??? :twisted:
Wir haben uns doch im Forum auch an anderen Stellen
ständig ausgetauscht wie wichtig Leitungslänge/Spannungsabf./Verlegeart usw. sind.
30A das ist viel zu viel für diese Leitung (gehe auch von NYM aus).
Bei kurzen Strecken sind noch 20A drinn, in der Regel
wie zB. beim E-Herd wird man aber ein 2,5er auch nur
mit 16 A absichern.
Ich denke mal bei den momentanen Kupferpreisen spielt
es bei kürzeren Strecken 20-25m auch nicht das Problem den nächst höheren Querschnitt zu verwenden
zB. statt 2,5, 4qmm oder statt 4qmm 6 usw.
Es sei denn man ist ein Geizhals oder Pfennigfuchser
es geht um die Sicherheit, letztendlich sind auch
20 oder 30 EUR mehr im Vergleich gar nix dazu als das
die Leitung oder ein Kabel Schaden nimmt und ein Brand entsteht der Leben kosten oder Sachwerte vernichten kann.
Es gab mal ein Beispiel bei "Fall für Escher" ich habe das mal in einem anderen Thread geschrieben da
hatte es in der UV "geschmort" die DL Leitung (NYM)
war dort nur mit 2,5er ausgelegt worden !
Der Meister blieb aber dabei alles richtig gemacht zu
haben und lehnte jedes Schuldeingeständnis ab!
Als Installateur/Anwender ist man deshalb auf der
besseren Seite im Zweifelsfall einen Querschnitt höher zu gehen, denke mal die empfohlenen 6qmm kommen der Aufgabe schon nah.
10qmm sind vielleicht schon etwas übertrieben, bieten
aber noch Reserve falls mal ein größerer DL angeschafft werden soll.
Es gibt hierzulande mit Sicherheit zu viele Vorschriften und Überregulierungen nicht nur bei der
Elektrotechnik sondern auch in anderen Bereichen des
Lebens wo Politiker/Theoretiker uns die Welt erklären wollen vieles ist wirklich für die Katz!
Beim Kabel/Leitung für sehr große Verbraucher wie
Durchlauferhitzer spart man aber an der falschen
Stelle wenn man einen geringen Querschnitt verlegt.
Zumal halten sich derartige Verbraucher im normalen Haushalt ja auch wirklich in Grenzen, die wenigsten
werden ja kaum weitere gleichhohe Verbraucher mit 20KW besitzen.Für die dann ja weitere Leitungen/Kabel
mit großen Querschitt angeschafft werden müssten.
IM EFH dürften heutzutage 2 DL schon das Maximum sein diese müssten unabhängig vom Querschnitt sowiso
zueinander veriegelbar sein (so wollens jeden Fall viele EVUs).(wichtig dann auch Größe derNHs im HAK beachten)