Ok, das kann also "kurzfristig" bedeuten. Werde da nochmal mehr darüber lesen. Vielen Dank.Eine 35A Sicherung löst erst aus, wenn 1,5h lang ein konstanter Dauerstrom von 49A fließt. Für kürzere Zeiten kann der Strom noch höher sein.
Aber momentan hat das eine geringere Priorität, da ich mir sicher bin, dass hier nichts geändert werden wird. Ist zwar eine Eigentumswohnung, aber ich denke, dass mein Vater nur bereit ist, Änderungen nur innerhalb der Wohnung vornehmen zu lassen.
Tatsächlich wurde Warmwasser ebenfalls über eine Gastherme aufbereitet. Und wie schon erwähnt, gekocht wurde ebenso mit Gas. Werde den Elektriker auf jeden Fall fragen und sollte das Ganze wirklich so schwach dimensioniert sein, wird wohl nix anderes übrig bleiben, als auf ein deutlich kleineres Kochfeld umzusteigen und dieses halt dann 1-phasig zu betreiben. Hilft nix. Wenn die Gegebenheiten so sind, muss mans akzeptieren. Wir versuchen halt nur, das Bestmögliche rauszuholen.Mich würde nicht wundern, wenn die vorgelagerte Sicherung noch kleiner ist. z.B.: 25A. War in Teilen Österreichs in Wohnungen ohne elektrische Warmwasseraufbereitung und mit Gasherd nicht unüblich.
Gut, dann ist das mal eine ganz klare Ansage und ich werde den Herrn bitten, das rückgängig zu machen, da wir das keinesfalls in Betrieb nehmen werden.Aber zurück zum Thema: hier hat der Elektriker eindeutig gepfuscht. Der Herdanschluss ist so nicht in Betrieb zu nehmen.
Als erstes ist die vorgelagerte Sicherung und die Zuleitung anzuschauen. Je nach deren Dimensionierung könnte man einen LSB25 einbauen und die Herdzuleitung auf 3x4mm² ändern.
Dann habe ich noch eine letzte Frage. Ich nehme jetzt, für dieses Beispiel, mal an, dass die Vorsicherung eine 25A oder gar 35A ist.
Wenn ich mir die Anschlusschemata diverser 4-fach Kochfelder, die sich im 7kW Bereich bewegen, anschaue, sehe ich oft sowas:
Die Farben sind mir jetzt, vorläufig, mal egal.
Mich interessiert ob L1 und L2 tatsächlich unterschiedliche Phasen sein müssen, oder ob hier nur gemeint ist, dass L1+N1 bzw. L2+N2 von separaten Stromkreisen stammen müssen, die aber grundsätzlich schon von der gleichen Phase gespeist werden dürfen?
Worauf zielt meine Frage ab?
Naja, wenn das so ist, dass hier zwei Stromkreise reichen, die aber auf der gleichen Phase hängen dürfen, dann würde ich den Elektriker bitten, statt seiner "Starkstromkonstruktion", zwei "normale" 16A LSS einzubauen, wir ersetzen eine schwarze Ader durch eine Blaue und könnten das dann sicher anschließen lassen.
Abgesehen davon würde ich ihn dann noch bitten, entsprechende Phasenschienen zu verwenden und diese Verdrahtungsbrücke sieht mir eigentlich auch sehr brauchbar aus: https://www.eaton.com/de/de-de/skuPage.215615.html