Steffenh14
- Beiträge
- 90
- Beruf
- Elektromeister
Hallo Kollegen,
ich habe folgendes Problem:
Ich war heute bei einem Mieter, der beim Duschen regelmäßig einen elektrischen Schlag bekommt, ist eher ein Kribbeln. Vor mir waren schon 3 andere Elektriker dort, die umfangreiche Messungen durchführten und einen zusätzlichen Potentialausgleich durchführten, aber das Problem konnten sie damit nicht lösen. Inzwischen besteht das Problem seit über einem Jahr und es wird Zeit es zu lösen.
Ich stellte heute fest: Es besteht eine niederomige Verbindung zwischen dem Wasserrohr und der Schutzleiterschiene in der UV. Das Bad ist komplett über einen RCD abgesichert. Sonstige Stromkreise sind im Bad nicht vorhanden und verlaufen auch nicht durch das Bad begrenzende Wände. Der RCD ist voll funktionstüchtig. Das Abwasserrohr besteht fast durchgängig aus Plastik, lediglich im Keller befindet sich noch ein kleines Stück altes verrostetes Metallrohr.
Schließlich stellte ich fest, daß zwischen dem Wasser, das im Duschabfluß stand und dem Wasserrohr eine Spannung von etwa 30 V herrschte. Wo kommt diese Spannung her? Die Spannung bricht auch nicht zusammen, wenn ich mit meinem zweipoligen Spannungsmesser prüfe. Wasser leitet dem Strom, ist bekannt, aber ist es möglich auf Abwasser eine Spannung zu induzieren? Wäre das Problem gelöst, wenn ich das Stück Abwasserrohr aus Metall im Keller erde?
Für konstruktive Vorschläge wäre ich sehr dankbar.
ich habe folgendes Problem:
Ich war heute bei einem Mieter, der beim Duschen regelmäßig einen elektrischen Schlag bekommt, ist eher ein Kribbeln. Vor mir waren schon 3 andere Elektriker dort, die umfangreiche Messungen durchführten und einen zusätzlichen Potentialausgleich durchführten, aber das Problem konnten sie damit nicht lösen. Inzwischen besteht das Problem seit über einem Jahr und es wird Zeit es zu lösen.
Ich stellte heute fest: Es besteht eine niederomige Verbindung zwischen dem Wasserrohr und der Schutzleiterschiene in der UV. Das Bad ist komplett über einen RCD abgesichert. Sonstige Stromkreise sind im Bad nicht vorhanden und verlaufen auch nicht durch das Bad begrenzende Wände. Der RCD ist voll funktionstüchtig. Das Abwasserrohr besteht fast durchgängig aus Plastik, lediglich im Keller befindet sich noch ein kleines Stück altes verrostetes Metallrohr.
Schließlich stellte ich fest, daß zwischen dem Wasser, das im Duschabfluß stand und dem Wasserrohr eine Spannung von etwa 30 V herrschte. Wo kommt diese Spannung her? Die Spannung bricht auch nicht zusammen, wenn ich mit meinem zweipoligen Spannungsmesser prüfe. Wasser leitet dem Strom, ist bekannt, aber ist es möglich auf Abwasser eine Spannung zu induzieren? Wäre das Problem gelöst, wenn ich das Stück Abwasserrohr aus Metall im Keller erde?
Für konstruktive Vorschläge wäre ich sehr dankbar.