Ok, ich sehe schon, dass übersteigt mein mir bisher angeeignetes technisches Verständnis für diese Materie doch um einiges.
--> Aufgabe für meinen Elektriker
Mich würde noch etwas interessieren:
Laut Energieversorger bekommen wir folgendes:
1 x Hausanschlusssicherung 3x63 A
1 x Haushalt 3x35 A SH
Was bedeutet das? Hab ich nun 63 A oder 35 A?
Mit 63 A könnte ich doch mehr als 40 kW betreiben? Mit 35 A dann ca. 20 kW?
Wenn ich also einen Durchlauferhitzer mit 28 kW irgendwann mal anschließen wollen würde, dann ist das zuviel für meinen 35 A Anschluss?
Vom Hausanschluss zum Zähler sind es ca. 8m im Leerrohr. Dafür ist ein 16 mm² 5-poliges Kabel vorgesehen.
Passt soweit zu den 35 A - wurde vom Elektriker berechnet.
Wir haben aus Energiespargründen nur eine Warmwassertemp von 45°C in der Wärmepumpe. Wenn sich meine Frau nun einbildet, in der Küche unbedingt 60°C zu haben, würde ich einen DLE als Booster nachrüsten, Leerrohre dafür wurden beim Bau berücksichtigt.
Davon abgesehen, dass dann kein 28 kW DLE reinkommt - geht das mit meinem Anschluss? Ein 16 kW-Gerät könnte es dann schon sein. Dann noch Elektroherd, Backofen und Wärmepumpe zur gleichen Zeit und ich bin schon am Limit?
Wäre es da nicht sinnvoller, vielleicht gleich ein 25 mm² zu verlegen? Kostet jetzt nur unwesentlich mehr. Vielleicht ärgere ich mich später darüber? Oder reicht 16 mm² auch für 63 A vollkommen aus - sind ja nur 8m ?
--> Aufgabe für meinen Elektriker
Mich würde noch etwas interessieren:
Laut Energieversorger bekommen wir folgendes:
1 x Hausanschlusssicherung 3x63 A
1 x Haushalt 3x35 A SH
Was bedeutet das? Hab ich nun 63 A oder 35 A?
Mit 63 A könnte ich doch mehr als 40 kW betreiben? Mit 35 A dann ca. 20 kW?
Wenn ich also einen Durchlauferhitzer mit 28 kW irgendwann mal anschließen wollen würde, dann ist das zuviel für meinen 35 A Anschluss?
Vom Hausanschluss zum Zähler sind es ca. 8m im Leerrohr. Dafür ist ein 16 mm² 5-poliges Kabel vorgesehen.
Passt soweit zu den 35 A - wurde vom Elektriker berechnet.
Wir haben aus Energiespargründen nur eine Warmwassertemp von 45°C in der Wärmepumpe. Wenn sich meine Frau nun einbildet, in der Küche unbedingt 60°C zu haben, würde ich einen DLE als Booster nachrüsten, Leerrohre dafür wurden beim Bau berücksichtigt.
Davon abgesehen, dass dann kein 28 kW DLE reinkommt - geht das mit meinem Anschluss? Ein 16 kW-Gerät könnte es dann schon sein. Dann noch Elektroherd, Backofen und Wärmepumpe zur gleichen Zeit und ich bin schon am Limit?
Wäre es da nicht sinnvoller, vielleicht gleich ein 25 mm² zu verlegen? Kostet jetzt nur unwesentlich mehr. Vielleicht ärgere ich mich später darüber? Oder reicht 16 mm² auch für 63 A vollkommen aus - sind ja nur 8m ?