LiegenSind an den LS-Schaltern Lasten im Nennbereich?
Oberwellen sind es nicht, die müssten jeweils am Ende des Stromkreises sein um eine Überlast zu bewirken.
Könnest Du uns mal die Phasenwinkel der einzelnen Aussenleiter an der Einspeisung und die zugehörigen Ströme nennen.
Wir hatten schonmal eine Asymetrie mit Spannungsüberhöhung bis 400 V da hatten dann die Sicherungen ausgelöst. Muffe defekt.