M
MitchF
- Beiträge
- 4
- Eltako S12-100 Austausch gegen einen Fibaro FGS-213
- #1
Hallo zusammen,
ich folge nun schon diversen Beiträgen hier und bin aktuell etwas am Verzweifeln, da ich im neuen Haus ein paar Dimmer und Eltakos gegen entsprechende Fibaro FGS Module tausche. 2 Module habe ich erfolgreich getauscht - aber 2 verwähren mir leider noch den Dienst.
Aktuelle Herausforderung. Im Anhang mal der Anschlussplan zum Eltako S12-100.
Tatsächlich ist es bei mir wie folgt angeschlossen:
1 = L (2 Drähte, 2 Lampen)
+A1 = Schalter / Tasterschalter als Kreuz/Wechselschalter
-A2 = Überbrückt auf 2
2 = Neutralleiter?
Wenn ich mir jetzt einen Funkschalter einbaue und entsprechend Q und N überbrücke, +A1 auf den Schalter lege und 1 auf L, dann habe ich den Effekt, dass das Relais sich ein und wieder ausschaltet (immer hin und her). Entsprechend flackern die Lichter.
Noch interessanter, wenn ich die Lampe (Q) abklemme (ist ja auf N überbrückt) schaltet das Relais nicht mehr, aber eine LED Lampe weiter ein und aus.
Nun frage ich mich, ob ich selbst etwas übersehen habe oder in der Leitung irgendwo ggfs. weitere Relais stecken müssen für diesen Effekt?!
Da ich von Trial & Error hier gar nichts halte nur die Frage zur Bestätigung: Könnte es sein, dass ich die usprüngliche Verdrahtung falsch interpretiert habe und es eher so aussieht? Würde dies den Effekt erklären?
1 = N / 2 Lampen
+A1 = Schalter / Tasterschalter als Kreuz/Wechselschalter
-A2 = Überbrückt auf 2
2 = L
ich folge nun schon diversen Beiträgen hier und bin aktuell etwas am Verzweifeln, da ich im neuen Haus ein paar Dimmer und Eltakos gegen entsprechende Fibaro FGS Module tausche. 2 Module habe ich erfolgreich getauscht - aber 2 verwähren mir leider noch den Dienst.
Aktuelle Herausforderung. Im Anhang mal der Anschlussplan zum Eltako S12-100.
Tatsächlich ist es bei mir wie folgt angeschlossen:
1 = L (2 Drähte, 2 Lampen)
+A1 = Schalter / Tasterschalter als Kreuz/Wechselschalter
-A2 = Überbrückt auf 2
2 = Neutralleiter?
Wenn ich mir jetzt einen Funkschalter einbaue und entsprechend Q und N überbrücke, +A1 auf den Schalter lege und 1 auf L, dann habe ich den Effekt, dass das Relais sich ein und wieder ausschaltet (immer hin und her). Entsprechend flackern die Lichter.
Noch interessanter, wenn ich die Lampe (Q) abklemme (ist ja auf N überbrückt) schaltet das Relais nicht mehr, aber eine LED Lampe weiter ein und aus.
Nun frage ich mich, ob ich selbst etwas übersehen habe oder in der Leitung irgendwo ggfs. weitere Relais stecken müssen für diesen Effekt?!
Da ich von Trial & Error hier gar nichts halte nur die Frage zur Bestätigung: Könnte es sein, dass ich die usprüngliche Verdrahtung falsch interpretiert habe und es eher so aussieht? Würde dies den Effekt erklären?
1 = N / 2 Lampen
+A1 = Schalter / Tasterschalter als Kreuz/Wechselschalter
-A2 = Überbrückt auf 2
2 = L
Zuletzt bearbeitet: