Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Pumukel schrieb:
Nur leider garantiert kein Netzbetreiber die Schutzfunktion des PEN. ( Lobby der Netzbetreiber) .
Ich sag mal so, wenn der Netzbetreiber ein TN - System angibt, muss er die Schutzfunktion garantieren. Sogar ohne dass am Ort des Abnehmers eine eigene Erdung existiert. Beim TT garantiert er nix.
stadtwerke-luenen. schrieb:ERKLÄRUNG DES INSTALLATEURS (FERTIGSTELLUNGSANZEIGE)
stadtwerke-luenen. schrieb:dass die Schleifenimpedanz daher vom NB weder angegeben noch garantiert werden kann
@EBC41 nein da darf auch nach Abschaltung noch eine zulässige Berührungsspannung anliegen.
Nehmen wir an du hast ein TT-Netz mit Schutz durch selektiven RCD ( 300mA)
Dann muss der Widerstand aus Anlagenerder und Betriebserder kleiner 230V: 0,3 A = 766 Ohm betragen.
Ein Wert von 1000 Ohm ist völlig indiskutabel und somit eindeutig MANGELHAFT Selbst 500 Ohm ist da noch zu hoch.
Das wäre ungesund, was Du hier schreibst. Richtig wäre 50 Volt durch 300mA macht 166 Ohm Wenn man nur 25 Volt Berührungsspannung zulassen will, dann maximal 83 Ohm.
nein die 50 V bzw die 25 V sind die verbleibende Spannung nach Abschaltung.
Nach Abschaltung darf keine Spannung mehr anstehen.
Quelle
https://www.stadtwerke-luenen.de/fileadmin/user_upload/media/ibs_strom_20120111.pdf
Das unterschreibt der Elektriker dann auch noch.
Wäre für mich die Aufforderung alles nur noch als TT aufzubauen bzw. alles mit RCD abzusichern.
Klassische Nullung müsste danach umgebaut werden..
Der Netzbetreiber gibt keine Garantie das die Erdungsbedingungen erfüllt werden. Aus diesem Grund kann er sein Netz auch jederzeit auf TT umstellen. Siehe Thüringen.
Wäre für mich die Aufforderung alles nur noch als TT aufzubauen bzw. alles mit RCD abzusichern.
Klassische Nullung müsste danach umgebaut werden..
Bei solchen Floskeln würde ich davon ausgehen, daß dies vor Gericht spätestens dem VNB auf die Füße fällt, da dieser ja auch noch das Netzsystem vorschreibt welches zu verwenden ist.
Tja das ist eben der Unterschied zwischen Zn und Zs .
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen werden hier sogar explizit empfohlen.
Also alle TN-C Anlagen sofort stilllegen?
Was denkst du warum in aktuellen Normen RCD auch im TN-C-S-Netz für fast alle Endstromkreise gefordert werden?
Nach dem DE Beitrag sollen einige VNB hier eine Vorimpedanz von 700 mΩ angeben.
32 A Steckdose und RCD Pflicht. Also kein Problem.