Die Verteilung, auf die der Trafo aufspeist(da wo in der Regel der Leistungschalter oder die gTR Sicherung sitzt welcher den Trafo gegen Übelast schützt) ist die NSHV.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Da hätte der Netzbetreiber in Österreich keine Chance. Nullung ist gesetzlich vorgeschrieben.Naja wenn wir unsere Verteilungsnetzte nicht mehr auf TN-C bauen dürfen deklarieren wir die einfach auf TT Netze um
Der Trafo Neubau (bzw. dessen NSHV) waere der richtige Anschlusspunkt fuer die neu UV. Als Begruendung wuerde ich die fehlende (zweifelhafte) Verbindung des jeweiligen Potentialausgleichs der beiden Gebauedeteile mit anfuehren. Im Fehlerfall waere dann der Weg des (Teil-)Fehlerstromes ausgehend von Trafo Altbau ueber PA/HES des Neubaus zu erwarten. Wenn der dargestellte PA (70qmm) von Neubau eine Verbindung mit einem PA des Altbaus sein sollte, und es im Altbau einen vernuenftigen PA gibt, dann sieht das hier entspannter aus. Man koennte in dem Fall einen gemeinsamen PA innerhalb des Gesamtgebaeudes annehmen.
Das duerfte im wesentlichen eine Definitionsfrage sein. Ich kenne Anlagen, wo es an der Sekundaerseite (NS) solch eines Trafos eine NS-Messung und mehrere Abgaenge zu verschiedenen Gebaeuden gibt, die jeweils ueber eine NSHV verfuegen. Natuerlich koennte man auch das NSFeld am Trafo als NSHV betiteln und die nachfolgenden Verteiler als GHV (Gebaeudehauptverteiler).
Auch bei nur einem Trafo hat man einen Zentralen Erdungspunkt.
Der ZEP beschreibt nur, daß es innerhalb einer Anlage nur eine einzige Verbindung von N und PE gibt.
Wenn Du (AKI81) natürlich nur für das rosane zuständig bist hast Du natürlich keinen Einfluß auf den verPENnten Rest.
An sich ist es richtig möglichst viel über den PA zu vermaschen, außer den PEN.
Ich würde Dir aber trotzdem empfehlen aufgrud des verPENnten Systems des Restes Bedenken an zu melden und eine Errichtung von TN-S Netzen an zu regen.
Ich hab hier noch so zwei eigentlich getrennte Versorgungs-Anlagen die noch über eine Neutralleiterverbindung verfügen die ich noch nicht beseitigen konnte.
Hier fließen mir bis zu 40A quer durch die Gebäude und fressen mit Rohrleitungen weg.
Auch durch verbesserten Potentialausgleich lassen sich diese Probleme nicht positiv beeinflussen.
Vieleicht ist es so besser dargestellt
Eher schlimmer.
Die Verbraucher im Neubau haben sicher keinen eigenen Betriebserder, die Verknotung von PE und PEN verschiedener Quellen ist gar keine gute Idee. Die ganze Darstellung mit den Betriebserdern scheint mir suspekt, ueberleg mal, was bei dir Betriebserder und was Anlagenerder ist.
Warum versorgt man die UV Buero Neubau nicht aus der TrSt Neubau? Dann ist doch alles chic.