Guten Tag,
mein Name ist Peter. Ich habe mich hier im Forum angemeldet da ich eine Frage zur Erdung einer SAT Antenne einerseits und zum Potentialausgleich generell habe. Ich habe schon mehrere Artikel hier und in anderen Foren durchschaut- wahrscheinlich ist die Antwort auch schon gegeben, aber ich hab´s nicht wirklich verstanden (steh da irgendwie aufm Schlauch).
Um was geht´s: Ich habe einen Neubau und ein etwa 7m entferntes Nebengebäude/Garage, ebenfalls Neubau. Bei beiden Gebäuden habe ich ein V4A Ringerder im Erdreich verlegt und diesen am in der jeweiligen Bodenplatte verlegten Funktionspotentialausgleichsleiter angeschlossen. Die Gebäude haben keinen äußeren Blitzschutz, trotzdem ist der Ringerder nach den Regeln (Maschenweite usw.) verlegt die eine Nutzung als Blitzschutz zulassen würde. Die beiden erdfühligen Ringerder der Gebäude sind aktuell NICHT miteinander verbunden.
1) -> War da sein Fehler? das könnte ich noch ganz easy glattziehen, da ich an die Erder noch rankomme und diese verbinden könnte.
Zuleitung vom Netzbetreiber kommt im Wohnhaus an- hier gibt es auch die an der Funktionspotentialausgleich-Fahne aus der Bodenplatte angeschlossene HPA-Schiene. An welcher Sicherungskasten usw. verbunden sind.
soweit so gut.....
Ursprünglich war keine SAT-Anlage geplant. Jaja Internet-TV usw.
Die SAT Anlage möchte ich nun am Nebengebäude installieren. Zwar befindet sich die Antenne im geschützten Bereich, trotzdem solls eine Erdung geben. Jetzt also die Frage:
->2) Kann ich die Antenne/ Mast an den Ringerder (Erdreich) der Garage anschließen? Um geforderten Biltzschutz zu erreichen? Ich könnte relativ easy direkt von außen an der Fassade der Garage per 10mm V4A Draht vom Ringerder zum Mast (6m weg).
Wenn ich das richtig verstanden habe ist das aktuell NICHT nach Vorschrift, da die Ringerder unter Garage und Wohnhaus (noch) NICHT verbunden sind??
In der Garage gibt es eine Unterverteilung. Diese wird mit einem 5x16qmm Kabel, kommend vom Hauptsicherungskasten des Wohnhaus, gespeist. Die aus der Bodenplatte ragende Anschlussfahne des Funktionsausgleichleiter der Garage wird allerdings nicht genutzt. Sprich die Unterverteilung ist garnicht an dem Erder der Garage angeschlossen sondern nur über den im 5x16er Kabel mitgeführten Grün-Gelben mit der HPA-Schiene des Hauses verbunden.
->3) soll/kann/muss die UV der Garage zusätzlich an der Anschlussfahne der Garage verbunden werden?
In allen Beschreibungen etc. liest man immer, dass es nur EINE EINZIGE Potentialausgleichschiene geben soll. Ich hätte dann ja jeweils eine pro Gebäude?! Gibt es dann Probleme mit unterschiedlichen Potentialen zwischen den Erdungsschienen in Haus vs. Garage im Falle eines Blitzeinschlag? Das ist doch das Stichwort was man immer liest wenn ein Antennenmast separat geerdet wird. Eine zusätzliche Potentialausgeleichschiene in der Garage würde es vereinfachen die Grün-Gelben Kabel der Sat-Anlage nur bis zur Ausgleichschiene der Garage zu verkabeln und nicht alle zu HPA-Schiene im Haus führen zu müssen.
Die Gebäude stehen zwar dicht an dicht- die Kabelführung im unterirdischen Leerrohr ist allerdings etwas länger (ca. 20m).
Danke vorab für eine Erklärung/Hilfe
Peter
mein Name ist Peter. Ich habe mich hier im Forum angemeldet da ich eine Frage zur Erdung einer SAT Antenne einerseits und zum Potentialausgleich generell habe. Ich habe schon mehrere Artikel hier und in anderen Foren durchschaut- wahrscheinlich ist die Antwort auch schon gegeben, aber ich hab´s nicht wirklich verstanden (steh da irgendwie aufm Schlauch).
Um was geht´s: Ich habe einen Neubau und ein etwa 7m entferntes Nebengebäude/Garage, ebenfalls Neubau. Bei beiden Gebäuden habe ich ein V4A Ringerder im Erdreich verlegt und diesen am in der jeweiligen Bodenplatte verlegten Funktionspotentialausgleichsleiter angeschlossen. Die Gebäude haben keinen äußeren Blitzschutz, trotzdem ist der Ringerder nach den Regeln (Maschenweite usw.) verlegt die eine Nutzung als Blitzschutz zulassen würde. Die beiden erdfühligen Ringerder der Gebäude sind aktuell NICHT miteinander verbunden.
1) -> War da sein Fehler? das könnte ich noch ganz easy glattziehen, da ich an die Erder noch rankomme und diese verbinden könnte.
Zuleitung vom Netzbetreiber kommt im Wohnhaus an- hier gibt es auch die an der Funktionspotentialausgleich-Fahne aus der Bodenplatte angeschlossene HPA-Schiene. An welcher Sicherungskasten usw. verbunden sind.
soweit so gut.....
Ursprünglich war keine SAT-Anlage geplant. Jaja Internet-TV usw.
Die SAT Anlage möchte ich nun am Nebengebäude installieren. Zwar befindet sich die Antenne im geschützten Bereich, trotzdem solls eine Erdung geben. Jetzt also die Frage:
->2) Kann ich die Antenne/ Mast an den Ringerder (Erdreich) der Garage anschließen? Um geforderten Biltzschutz zu erreichen? Ich könnte relativ easy direkt von außen an der Fassade der Garage per 10mm V4A Draht vom Ringerder zum Mast (6m weg).
Wenn ich das richtig verstanden habe ist das aktuell NICHT nach Vorschrift, da die Ringerder unter Garage und Wohnhaus (noch) NICHT verbunden sind??
In der Garage gibt es eine Unterverteilung. Diese wird mit einem 5x16qmm Kabel, kommend vom Hauptsicherungskasten des Wohnhaus, gespeist. Die aus der Bodenplatte ragende Anschlussfahne des Funktionsausgleichleiter der Garage wird allerdings nicht genutzt. Sprich die Unterverteilung ist garnicht an dem Erder der Garage angeschlossen sondern nur über den im 5x16er Kabel mitgeführten Grün-Gelben mit der HPA-Schiene des Hauses verbunden.
->3) soll/kann/muss die UV der Garage zusätzlich an der Anschlussfahne der Garage verbunden werden?
In allen Beschreibungen etc. liest man immer, dass es nur EINE EINZIGE Potentialausgleichschiene geben soll. Ich hätte dann ja jeweils eine pro Gebäude?! Gibt es dann Probleme mit unterschiedlichen Potentialen zwischen den Erdungsschienen in Haus vs. Garage im Falle eines Blitzeinschlag? Das ist doch das Stichwort was man immer liest wenn ein Antennenmast separat geerdet wird. Eine zusätzliche Potentialausgeleichschiene in der Garage würde es vereinfachen die Grün-Gelben Kabel der Sat-Anlage nur bis zur Ausgleichschiene der Garage zu verkabeln und nicht alle zu HPA-Schiene im Haus führen zu müssen.
Die Gebäude stehen zwar dicht an dicht- die Kabelführung im unterirdischen Leerrohr ist allerdings etwas länger (ca. 20m).
Danke vorab für eine Erklärung/Hilfe
Peter