- Erhöhung des Schutzes bei mehreren Verbrauchern an Typ A Stromerzeuger
- #41
Ja bei einem Unterspannugnsauslöser ist der auch aus wenn der Generator keinen Strom liefert, ob das Nachteilig ist kann man klären, schließlich muß der Generator auch erst hochgefahren werden bevor zugeschaltet wird.
@edi Ohne Isowächter darf an einer IT Netz Quelle nur ein Gerät betrieben werden mit Potentialausgleich maximal zwei, erst mit Potentialausgleich UND Isowächter ist die Anzahl unbegrenzt.
@edi Ohne Isowächter darf an einer IT Netz Quelle nur ein Gerät betrieben werden mit Potentialausgleich maximal zwei, erst mit Potentialausgleich UND Isowächter ist die Anzahl unbegrenzt.