Moin, Moin!
ich frage mich gerade was bei einem fehlenden Neutralleiter passiert und zu welchem Zeitpunkt das passiert? Irgendwann? Sofort oder erst ab einer gewissen Last?
Ich habe hier eine CEE Verlängerung in dessen Stecker im inneren recht deutlich L2 verschmort ist. Es hat im inneren des Steckers wohl recht doll geknallt.
Laut Elektrikermeister der sich das später angeguckt hat waren im inneren des Steckers eine oder mehrere Kabel nicht richtig fest. Auf jeden Fall der Neutralleiter.
Es soll wohl durch den fehlenden Neutralleiter sich der Sternpunkt verschoben haben und auf eine Phase durchgeschlagen sein.
Es waren an einem Stromverteiler (der die 3 Phasen auf Schuko verteilt) an jeder Phase Geräte dran. Durchgeschmort sind nur Geräte die zusammen an einer Phase waren und das müssten auch die Geräte gewesen sein, die am wenigsten Strom gebrauchten. Geräten an anderen Phasen ist nichts passiert.
Ich frage mich jetzt gerade was genau passiert ist.
Kann es sein, dass die Geräte denen nichts passiert ist solange ohne Neutralleiter laufen können und es zu einer Überspannung erst kommt als die Geräte in die betreffende Phase eingesteckt wurden?
Ich hab gelesen, dass ein fehlender Neutralleiter bei Gleichbelastung der Phasen kein Problem ist.
ich frage mich gerade was bei einem fehlenden Neutralleiter passiert und zu welchem Zeitpunkt das passiert? Irgendwann? Sofort oder erst ab einer gewissen Last?
Ich habe hier eine CEE Verlängerung in dessen Stecker im inneren recht deutlich L2 verschmort ist. Es hat im inneren des Steckers wohl recht doll geknallt.
Laut Elektrikermeister der sich das später angeguckt hat waren im inneren des Steckers eine oder mehrere Kabel nicht richtig fest. Auf jeden Fall der Neutralleiter.
Es soll wohl durch den fehlenden Neutralleiter sich der Sternpunkt verschoben haben und auf eine Phase durchgeschlagen sein.
Es waren an einem Stromverteiler (der die 3 Phasen auf Schuko verteilt) an jeder Phase Geräte dran. Durchgeschmort sind nur Geräte die zusammen an einer Phase waren und das müssten auch die Geräte gewesen sein, die am wenigsten Strom gebrauchten. Geräten an anderen Phasen ist nichts passiert.
Ich frage mich jetzt gerade was genau passiert ist.
Kann es sein, dass die Geräte denen nichts passiert ist solange ohne Neutralleiter laufen können und es zu einer Überspannung erst kommt als die Geräte in die betreffende Phase eingesteckt wurden?
Ich hab gelesen, dass ein fehlender Neutralleiter bei Gleichbelastung der Phasen kein Problem ist.