M
MyRessort
- Beiträge
- 7
- Fehler in neuem Kabel ?
- #1
Hallo liebe Forumsuser,
folgendes Problem:
Habe mir vor kurzem bei einem Online-Händler ein Kabel NYM 3 x 1,5 mm² (Länge 50 meter) gekauft.
Mit diesem Kabel wollte ich unter anderem in meiner Küche eine neue zusätzliche Lichtquelle installieren.
Im UP Verteiler befindet sich ein Zuleitungskabel, auf den die bestehende Beleuchtung über Wago-Klemmen angeschlossen wurde.
Mit dem Phasenprüfer habe ich bei eingeschaltetem Sicherungsautomaten wie erwartet auf der braunen Ader eine Phase anliegen.
Blau (Nulleiter) nix, logisch.
Grüngelb (Schutzleiter PE) auch nix.
Nun geht der Spaß los !
Von dem besagten 50 Meter Ring habe ich ca. 6 meter als Zuleitung für die Neue Lichtquelle abgeschnitten und unter (über) die abgehängte Decke bis zum Schalter verlegt.
In der vorgenannten UP-Verteilerdose habe ich das neue Kabel an die Wago Klemmen angeschlossen.
Bevor ich die Decke wieder zugemacht habe, wollte ich dann dort wo der neue Schalter ist, mit dem Phasenprüfer nochmal checken, ob alles i.O. ist.
Ergebnis:
Ader Braun = Phase (perfekt)
Ader Blau = Phase ???
Ader grün/gelb = auch Phase????
Ich alles wieder abgeklemmt und in der UP-Verteilerdose nur die braune Ader in der Klemme belassen. Neue Prüfung:
Ergebnis:
Ader Braun = Phase (perfekt)
Ader Blau = Immer noch Phase
Ader grün/gelb = auch Phase????
Hm, dachte ich, probierst mal ein noch vorhandenes Reststück aus (von einem anderen Kabelring)
Bums, damit war alles wie gewohnt.
Der neue 50 Meter Kabelring ist äußerlich unbeschädigt.
Habe daraufhin den Händler informiert, welcher das besagte Teilstück haben wollte, um es an den Hersteller zur Prüfung zu schicken.
Heute, nach ca. 14 Tagen erhielt ich von Ihm nur die Info, dass der Hersteller das Kabel geprüft hätte und alles i.O. ist und dem Hinweis, das ich doch das Kabel mit einem anständigen Meßgerät ordnungsgemäß prüfen solle.
Hab ich irgendetwas falsch gemacht ?
folgendes Problem:
Habe mir vor kurzem bei einem Online-Händler ein Kabel NYM 3 x 1,5 mm² (Länge 50 meter) gekauft.
Mit diesem Kabel wollte ich unter anderem in meiner Küche eine neue zusätzliche Lichtquelle installieren.
Im UP Verteiler befindet sich ein Zuleitungskabel, auf den die bestehende Beleuchtung über Wago-Klemmen angeschlossen wurde.
Mit dem Phasenprüfer habe ich bei eingeschaltetem Sicherungsautomaten wie erwartet auf der braunen Ader eine Phase anliegen.
Blau (Nulleiter) nix, logisch.
Grüngelb (Schutzleiter PE) auch nix.
Nun geht der Spaß los !
Von dem besagten 50 Meter Ring habe ich ca. 6 meter als Zuleitung für die Neue Lichtquelle abgeschnitten und unter (über) die abgehängte Decke bis zum Schalter verlegt.
In der vorgenannten UP-Verteilerdose habe ich das neue Kabel an die Wago Klemmen angeschlossen.
Bevor ich die Decke wieder zugemacht habe, wollte ich dann dort wo der neue Schalter ist, mit dem Phasenprüfer nochmal checken, ob alles i.O. ist.
Ergebnis:
Ader Braun = Phase (perfekt)
Ader Blau = Phase ???
Ader grün/gelb = auch Phase????
Ich alles wieder abgeklemmt und in der UP-Verteilerdose nur die braune Ader in der Klemme belassen. Neue Prüfung:
Ergebnis:
Ader Braun = Phase (perfekt)
Ader Blau = Immer noch Phase
Ader grün/gelb = auch Phase????
Hm, dachte ich, probierst mal ein noch vorhandenes Reststück aus (von einem anderen Kabelring)
Bums, damit war alles wie gewohnt.
Der neue 50 Meter Kabelring ist äußerlich unbeschädigt.
Habe daraufhin den Händler informiert, welcher das besagte Teilstück haben wollte, um es an den Hersteller zur Prüfung zu schicken.
Heute, nach ca. 14 Tagen erhielt ich von Ihm nur die Info, dass der Hersteller das Kabel geprüft hätte und alles i.O. ist und dem Hinweis, das ich doch das Kabel mit einem anständigen Meßgerät ordnungsgemäß prüfen solle.
Hab ich irgendetwas falsch gemacht ?