In einem Gebäude ist ein Ferraris Eintarif Drehstromzähler als Wechselstromzähler angeschlossen.
Der Zähler wurde im Jahre 1994 eingebaut
Nimmt man die Abgangssicherung heraus dreht sich die Scheibe. Es wird durch die drehende Scheibe wird 1,3 bis 1,8 kWh pro Tag gezählt ohne das elektrische Arbeit verrichtet wird.
Manipulationsspuren sind nicht vorhanden.
Alle Plomben sind ordnungsgemäß.
Eine Prüfung des Zählers durch eine Staatliche anerkannte Prüfstelle durch den Netzbetreiber brachte das Ergebnis "Messabweichunge des Messgerätes sind innerhalb der Verkehrsfehlergrenzen" ohne zu konkretisieren wie hoch die Fehler sind.
Als letztendeliche Ursache kommt der Monteur des Netzbetreiber schliesslich darauf das der angeschlossene Zähler ein Drehstromzähler ist und somit für die Wechselstromzählung nicht geeignet ist.
Kommentar im Bericht " Der Zähler ist falsch angeschlossen"
Der Zähler, aus dem jahre 1994, enthält keine Hinweise das er als Wechselstromzähler betrieben werden darf.
Darf ein Ferraris Drehstromzähler als Wechselstromzähler mit Anschluss von L1 (Zugang/Abgang) und N angeschlossen werden?
Der Zähler wurde im Jahre 1994 eingebaut
Nimmt man die Abgangssicherung heraus dreht sich die Scheibe. Es wird durch die drehende Scheibe wird 1,3 bis 1,8 kWh pro Tag gezählt ohne das elektrische Arbeit verrichtet wird.
Manipulationsspuren sind nicht vorhanden.
Alle Plomben sind ordnungsgemäß.
Eine Prüfung des Zählers durch eine Staatliche anerkannte Prüfstelle durch den Netzbetreiber brachte das Ergebnis "Messabweichunge des Messgerätes sind innerhalb der Verkehrsfehlergrenzen" ohne zu konkretisieren wie hoch die Fehler sind.
Als letztendeliche Ursache kommt der Monteur des Netzbetreiber schliesslich darauf das der angeschlossene Zähler ein Drehstromzähler ist und somit für die Wechselstromzählung nicht geeignet ist.
Kommentar im Bericht " Der Zähler ist falsch angeschlossen"
Der Zähler, aus dem jahre 1994, enthält keine Hinweise das er als Wechselstromzähler betrieben werden darf.
Darf ein Ferraris Drehstromzähler als Wechselstromzähler mit Anschluss von L1 (Zugang/Abgang) und N angeschlossen werden?