Fi-Schalter und Eurostecker

Diskutiere Fi-Schalter und Eurostecker im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, ich möchte eine Teichpumpe in den Teich stellen. Sie hängt an einer Steckdose, an der ein FI-Zwischenstecker hängt. Wenn nun die Teichpumpe...
H

hoppelhase

Beiträge
38
  • Fi-Schalter und Eurostecker
  • #1
Hallo,
ich möchte eine Teichpumpe in den Teich stellen. Sie hängt an einer Steckdose, an der ein FI-Zwischenstecker hängt.
Wenn nun die Teichpumpe keinen SchukoStecker hat sondern nur Eurostecker gibt es ja keinen Schutzleiter. Funktioniert der Fi bei Fehlerstrom trotzdem?
ggf. würde ich eine Pumpe mit Schukostecker kaufen?
 
  • Fi-Schalter und Eurostecker
  • #2
Ja. Die Funktion eines FI hat prinzipiell erst mal nichts mit dem Schutzleiter zu tun.
 
  • Fi-Schalter und Eurostecker
  • #3
Thx.
 
  • Fi-Schalter und Eurostecker
  • #4
Nunja der Fehlerstrom muß dann halt über andere Dinge als den Schutzleiter fließen.
Sollten diese Dinge nicht genug leitfähig sein bleibt die Spannung so lange stehen bis irgendwann mal was diese Verbindung herstellt, z.B. ein Mensch der daran fasst.

Eine Pumpe mit Schutzleiter ist meines Erachtens hier deutlich sicherer, da dabei die Wahrscheinlichkeit größer ist, daß der Schutzleiter in den Fehler integriert wird.
 
Thema: Fi-Schalter und Eurostecker

Ähnliche Themen

Teichpumpe löst FI-Schalter aus

Grill löst FI Schalter aus - aber nicht in allen Räumen. Wieso ?

FI bei 2 adriger Zuleitung

FI Schalter an Kabeltrommel

Sicherungsschalter für Außenanlagen mit oder ohne FI-Schalter?

Zurück
Oben