S
snx
- Beiträge
- 2
Ich habe folgendes Problem zu lösen:
Der fast 50-jährige Elektroverteiler in meinem Haus in der Schweiz muss durch mich ersetzt werden, da demnächst ein neuer Smart-Zähler verbaut wird, welcher sich nicht auf die bestehende Zählertragplatte bauen lässt. Da der schrank so oder so immer wieder erweitert und umgebaut worden ist, möchte ich ihn direkt komplett ersetzen.
Das stellt an sich kein Problem dar.
Nun wurde aber vor ca. 10 Jahren eine Einliegerwohnung im Obergeschoss gebaut, in welcher einer kleinere Unterverteilung gesetzt worden ist. Von der zu ersetzenden Hauptverteilung führt ein 6mm2 Kabel direkt von einem "Privatzähler" an die Unterverteilung im OG. Ich habe bereits probiert das Kabel aus dem Installationsrohr zu ziehen, aber da bewegt sich garnichts. Geht man vom maximal möglichen Strom aus (2x16A LS 3x13A LS) wären das 71A, das ist aber mit einem 6mm2 möglich, da ja im Fehlerfall die NH00 im HAK auslösen würden.
Die Hauseingangssicherung im HAK direkt neben der Hauptverteilung ist aktuell mit 25A NH00 bestückt, liefert aber ein 16mm2 von der Strasse. In hinblick auf einen höheren Stromverbrauch in Zukunft (installation Solaranlage, Wärmepumpe etc), möchte ich den HAK auf 40A bzw. 63 NH00 aufstocken. Das führt zur Problematik, das die 6mm2 Leitung direkt ab Zähler bei 40A/63A nicht mehr zulässig ist (zumindest hier in der Schweiz), da 6mm2 ja maximal bis 25A zulässig ist.
Es muss hier also noch eine Sicherung dazwischengebaut werden, nun habe ich hier aber einige Fragen
Aktuell ist die kombination ja folgende:
Der "grösste" LS in der Unterverteilung ist ein C16 6kA, gefolgt von der Hauseingangsicherung NH00 25A
Laut einer Selektivitätstabelle von Hager ergibt das bei eine Selektivtät von 0.42kA
Würde man nun einen Schmelzsicherunsockel vor den Unterverteilungsabgang setzen und mit einer diazed gL 25A bestücken, ergäbe das 0.56kA Selektivität. Ist das soweit korrekt?
Nun ist aber die Frage, ob die diazed gl 25A noch genügend selektiv zu einer NH00 40A oder 63A im Hausanschlusskasten ist?
Oder gibt es hier eine anderen Ansatz das Problem zu lösen?
Der fast 50-jährige Elektroverteiler in meinem Haus in der Schweiz muss durch mich ersetzt werden, da demnächst ein neuer Smart-Zähler verbaut wird, welcher sich nicht auf die bestehende Zählertragplatte bauen lässt. Da der schrank so oder so immer wieder erweitert und umgebaut worden ist, möchte ich ihn direkt komplett ersetzen.
Das stellt an sich kein Problem dar.
Nun wurde aber vor ca. 10 Jahren eine Einliegerwohnung im Obergeschoss gebaut, in welcher einer kleinere Unterverteilung gesetzt worden ist. Von der zu ersetzenden Hauptverteilung führt ein 6mm2 Kabel direkt von einem "Privatzähler" an die Unterverteilung im OG. Ich habe bereits probiert das Kabel aus dem Installationsrohr zu ziehen, aber da bewegt sich garnichts. Geht man vom maximal möglichen Strom aus (2x16A LS 3x13A LS) wären das 71A, das ist aber mit einem 6mm2 möglich, da ja im Fehlerfall die NH00 im HAK auslösen würden.
Die Hauseingangssicherung im HAK direkt neben der Hauptverteilung ist aktuell mit 25A NH00 bestückt, liefert aber ein 16mm2 von der Strasse. In hinblick auf einen höheren Stromverbrauch in Zukunft (installation Solaranlage, Wärmepumpe etc), möchte ich den HAK auf 40A bzw. 63 NH00 aufstocken. Das führt zur Problematik, das die 6mm2 Leitung direkt ab Zähler bei 40A/63A nicht mehr zulässig ist (zumindest hier in der Schweiz), da 6mm2 ja maximal bis 25A zulässig ist.
Es muss hier also noch eine Sicherung dazwischengebaut werden, nun habe ich hier aber einige Fragen
Aktuell ist die kombination ja folgende:
Der "grösste" LS in der Unterverteilung ist ein C16 6kA, gefolgt von der Hauseingangsicherung NH00 25A
Laut einer Selektivitätstabelle von Hager ergibt das bei eine Selektivtät von 0.42kA
Würde man nun einen Schmelzsicherunsockel vor den Unterverteilungsabgang setzen und mit einer diazed gL 25A bestücken, ergäbe das 0.56kA Selektivität. Ist das soweit korrekt?
Nun ist aber die Frage, ob die diazed gl 25A noch genügend selektiv zu einer NH00 40A oder 63A im Hausanschlusskasten ist?
Oder gibt es hier eine anderen Ansatz das Problem zu lösen?