Hallo liebes forum,
Ein kollege will eine art außenküche installieren
Und 2 steckdosen haben da steckt er nur seine fritteuse ein die 3,45 kw verbraucht.

der weg zum Verteiler beträgt in etwa 37 m
Ich müsste eine NYY Leitung verlegen im gartenboden.
Reicht da ein 2,5mm querschnitt?
Habs mir ausgerechnet und es müsste passen aber in der praxis ist es immer was anderes.
Hat da jmd erfahrung mit? Mit freundlichen Grüßen
 
Wo wird denn das Kabel angeschlossen?
Stehen für die gesamte Strecke denn überhaupt die 3% Spannungsfall zur Verfügung?
Die Friteuse sollte einen eigenen Stromkreis erhalten.
Es macht somit Sinn 5 adrig mit einem Drehstromkreis zu verlegen.
 
Hallo,
Bekommt seine eigene sicherung natürlich.
Die fritteuse enthält einen schuko stecker.
 
Das ist schon klar, daß die einen Schukostecker hat.
Allerdings erhält die Steckdose für die Fritteuse eine eigene Sicherung.
Da von zwei Steckdosen die Rede war sind also 2 Sicherungen erforderlich.
 
Achso sorry ja für jeden steckdose eine eigene sicherung.
Dann denke ich würde es passen oder
Mit freundlichen Grüßen
 
Für den Stromkreis einen dreipoligen 16A Automaten (FI nicht vergessen!!!) und dann ein 5adriges Kabel dann kannst Du am Ende auch 3 Steckdosen mit 3 Kreisen setzen, bzw noch was fürs Licht etc.

Zum Anschlußpunkt des Stromkreises hast Du allerdings noch nichts gesagt.
mit 2,5mm² kommst Du bei 16A 38m weit, wenn der Stromkreis direkt am Zählerschrank angeschlossen ist.
Sitzt noch eine Unterverteilung dazwischen wäre der Spannungsfall bis zu dieser von den 3% ab zu ziehen und dann das 2,5mm² für die 37m nicht mehr ausreichend.
 
Hallo , es gibt keinen Unterverteiler der dazwischen hängt und danke für den tipp Mit freundlichen Grüßen
 
Zum Schluß nicht vergessen die Installation messtechnisch zu prüfen!
 
Verlegeart (in Wand, oder gedämmte Trockenbauwand etc) und Häufung fehlt noch.
Fritteuse mit 3,5kw - wie viel Liter Öl passen da rein ? Wird das gewerblich genutzt ?
Ich würde 4mm² verlegen, damit hat man Reserven wenn mal mehr drannhängt.
 
Die Art der Nutzung sowie, was das Ding mit den 3,5kW macht ist völlig egal.
Verlegeart wäre gemäß den Angaben unter Erde und somit klar.

Ein höherer Querschnitt ist an sich elektrisch gesehen nie falsch.
 
Aber schwieriger zu verlegen und an einer normalen Schuko Steckdose nicht mehr anzuchliessen
 
für noch größere Querschnitte gibt es auch Verteilerkästen :)
 