Die EMV-Sach emit den Umrichtern muss vor und Nach dem Umrichter Separat betrachtet werden. Ein Netzfilter vor dem Eingang sorgt nicht dafür, dass am Ausgang ein Perfekter Sinus, der nicht mehr Stören kann, raus kommt.
FUs gibt es mit und ohne Netzfilter. Siemens verkauft seine Einzelumrichter mit und ohne Filter, bei manchen Herstellern muss man ihn immer extra dazu kaufen. Die sind dann meistens Unterbaufähig. Dabei werden 75% der separaten Netzfilter von der Firma Schaffner dazu gekauft und nur entsprechend gelabelt. Der Filter oder Umrichter muss in Wohngebäudeumgebungen der Klasse C1 entsprechen oder es kann auch C2 sein wenn der Umrichter von einer Fachkundigen Person installiert wird und… . Bei Siemens gibt es die Umrichter mit integriertem C1 oder C2 Filter, je nach Serie und Leistung.
Abgangsseitig hilft auch nur ein Filter oder ein geschirmtes Kabel wobei das geschirmte Kabel um einiges wirtschaftlicher ist und beim Filter landet man oft in einer Grauzone da diese meist von Fremdhersteller kommen und keine die Verantwortung haben will. Es muss auch die Leitungslänge beachtet werden, evtl. ist eine Drossel nötig. Zudem sollten die FU-Kabel nicht neben anderen Leitungen legen sofern sie nicht extra dafür gebaut wurden.
Allgemein kann ich nur empfehlen, die EMV-Vorschriften nur zu beachten. Es kann alle vorkommen, beginnend bei seltsamem Phänomen bis zu verkürzter Lebensdauer der Geräte im Haus. Preislich dürften die Holzklasseumrichter der Markenhersteller bei 1,5kW im eher unteren dreistelligen €-Bereich liegen. Vermutlich dürfte ein Siemens V20 hier reichen.