Messen ! Und werden die Werte nicht erreicht bleibt nur teure Nachbesserung ! 80 % Sicherheit gebe ich dir, das die Werte für den Fundamenterder nicht erreicht werden!
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Messen ! Und werden die Werte nicht erreicht bleibt nur teure Nachbesserung ! 80 % Sicherheit gebe ich dir, das die Werte für den Fundamenterder nicht erreicht werden!
Prüfen lassen oder dem GÜ über ein Anwalt auffordern uns einen Nachweis zu erbringen wie es verlegt wurde?
Der kann doch einfach sagen, dass er keine Doku hat, und sich an nichts oder kaum etwas errinnert? Wo liegt da der "Betrug"? Er ist ehh pleite, also was soll es?elektroblitzer schrieb:Prüfen lassen oder dem GÜ über ein Anwalt auffordern uns einen Nachweis zu erbringen wie es verlegt wurde?
Du hast es immer noch nicht verstanden. Als Nachweis dient das Formblatt das vom Errichter ausgefüllt wird, sowie die Fotodoku.
Du wirst diese Doku bekommen, mit Sicherheit nicht von Deinem Haus, denn da geht es um viel Geld und der Errichter wird ausbüchsen.
Aber man kann ihm mit der Doku den Fehler nachweisen und ihn wegen Betruges einsperren.
Stromlaie schrieb:@LED suplier
Woher wissen sie den bescheid,das der errichter Pleite ist ?
Das ist soweit richtig.Für mich aber unwichtig.
Mein Vertragspartner ist der GÜ.
Und hier hat der Bauleiter die verlegung auch mit zu überwachen.
Ist sowas wie Fotos und Formblatt nicht vorhanden,wer haftet dann ?
Es bleibt nur der Gü und der Bauleiter.Die sind nicht Insolvenz.
Wenn ich es richtig verstanden habe,darf der Rohbauer solche arbeiten nicht ohne Elektriker ausführen.
Der Gü hätten das sowieso nicht herausgegeben.
Das hätte über ein Anwalt und Verfahren geklärt werden müssen.
Leider ist der Rohbauer insolvenz.
Von ihm wird erst eine Stellungnahme kommen,wenn das Gericht ihn auffordert
Es wird hier schon über fünf Seiten gemutmaßt und geunkt. Mit Glaskugelanbetung kommen wir hier nicht weiter.Dipol schrieb:Wo der Kontakt zur Erde fehlt, wurde kein Fundamenterder sondern nur ein Funktionspotenzialausgleichsleiter verlegt und dann muss nachgebessert werden.
Ein Tiefenerder ist aber DIN-gemäß und zulässig, wenn damit die erforderlichen Werte erreicht werden.Wer es verbockt hat wird natürlich zur Kostenminimierung einen kostengünstigen Tiefenerder anstreben, der aber kein gleichwertiger Ersatz für einen Ringerder ist.
Neubaugeschäft ist ein reines Massengeschäft mit engen Margen, wo sich bestimmte Produkte als Standart herausgebildet haben. Dh. dass der Produktpreis eher von der produzierten Menge, als vom reinen Materialwert abhängt.
Im Bereich der Erder, wird überwiegend 3 (3,5) x 30mm - Flachstahl feuerverzinkt oder 10mm-Rundstahl in VA4 Rollenware genommen. Verzinkt in rund und VA in flach gibt es auch, aber nimmt dafür keiner, da deutlich teurer, folglich werden geringere Mengen nachgefragt und kaum produziert. Also kann man in der Regel davon ausgehen, dass ein flacher Erder verzinkt und ein Runderder aus VA besteht.